Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3473 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 10 2017, 14:38 Předmět: Je možné takto zapojiť hobľovčku v sieti TNC-S
Moze sa na hoblovacu (iba jeden krat surne)zapojenu podla normy TNC-S , pripojit štvor žilovy kabel TN-C tak, ze vodic PEN sa pripoji len na N hoblovacku.Hoblovacka je len do asi 1KW.Alebo, N a PE treba v pat kolikovej samici na štvorzilovom kabli spojit?vdaka
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
TN-C-S a TN-C nejsou normy, ale druhy sítě. V první je v části použit vodič PEN a v druhé části samostatné vodiče N a PE. V druhé jen vodič PEN. Ty chceš připojit 3f spotřebič do sítě TN-C pomocí čtyřžilového kabelu? Chápu to dobře?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:09 Předmět:
Jestli má ta hoblovka jen vypínač a 3f motor, tak N vůbec nepotřebuje a je pouze kostra připojena na PE, což je v případě provozu na TN-C nutné zapojit na PEN z důvodu ochrany obsluhy při poruše. Pokud má hoblovka nějaké opičárny jako ovládání start/stop přes stykače, protahovačku apod. tak je při provozu na TN-C nutné propojit PE a N a připojit na PEN.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:23 Předmět:
To by neměl. no Ale jde o to, co je to za hoblovku, třeba N opravdu vůbec ani nemá zapojený, my třeba takovou hoblovku máme, je to tovární výrobek, má jen motor a vypínač.
Neměl, jenže jak jinak to udělat, pokud je využitý N a PE nesmí zůstat "ve vzduchu"? Je-li N nevyužit, je to v pohodě, v "samici" budou zapojeny 3L + PE.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:29 Předmět:
Ale on má po baráku klasický rozvod TNC (podle čtyřkolíkové zásuvky), takže když v té samici na prodlužce propojí N a PE, tak je to víceméně v pořádku a funkční i s ochranou.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne út říjen 10 2017, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:30 Předmět:
Vždyť to o kus výš píšu, že to musí spojit, ale taky musí vědět, že by neměl Pořád je tam to více-méně Ale hoblovka přes PEN nebude hnát žádný, nebo jen nepatrný proud, takže to více-méně v pohodě je
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:34 Předmět:
Taky záleží, jaká je v domě ochrana, že jsou čtyři dráty v zásuvce vůbec o ničem nevypovídá. V případě použití chrániče a potřeby pracovního N by připojení nebylo možné. Je to potřeba vědět přesně, jinak jsou to jenom zbytečné a nesmyslné dohady o něčem, co tazatel slyšel přes plot.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3473 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:43 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
To chápu. Pak je potřeba v pětipólové "samici" propojit N a PE, aby byla zajištěna ochrana v případě poruchy.
Toto som chcel vedit co napisal elektrosvit,ci mam N a PE prepojit.Ano v baraku z kade ide napajat tu hoblovacku ma staru siet TNC.
Bol som pozriet tu hoblovacku,chlapec co sa ma pytal tam nie je, a jeho otec mi povedal ze si to sam zapoji,nepotrebuje nic poradit!!Ta hoblovacka ma vseliake ovladanie,posuv,a tak ju asi zapji a nioeco odpali!On zapoji v sieti TN-C hocico,ale tuto hoblovacku na siet TN-C kde je ovladanie v sieti TN-C-S ,mozno aj ochrana posere!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:48, celkově upraveno 2 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.