AD prevodnik a v MCU prepocitat pomoci nasledujici rovnicky
R = 1000 (1 + At + Bt² + Ct³)
kde
A = 4,427. 10-³
B = 5,172. 10-6
C = 5,585. 10-9
Ty koeficienty jsou spocitany pro rozsah -60 az 250C. Pokud bys meril neco vyrazne mimo tento rozsah, bylo by lepsi od vyrobce zjistit odpor pro pozadovane teploty a koeficienty prepocitat.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 16:34 Předmět:
Viděl jsem podobnou věc i analogově - to jsou ale hrozný zapojení, nastavovat bych to opravdu nechtěl...
Výpočet lze nahradit tabulkou koeficientů pro určité rozsahy teplot. Záleží na požadované přesnosti a rozsahu teplot. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Chce to udělat tabulku s linearizací a bez, popř. částečnou linearizací a posoudit velikost chyby. Já to taky dělal jen pro PT100. Nakonec jsme se na linearizaci úplně vykašlali, chyba v potřebném rozsahu kolem ±1°C ničemu nevadila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
A kdyby to mělo být řešeno analogově, pomocí OZ? S tím AD a MCU to máš odzkoušené?
Prave na tom pracuju, budu linearizovat NTC termistory. Ty jsou bez linearizace zcela nepouzitelne. Ta rovnice je trochu jina, ale princip je podobny. Jeste to nemam hotove, ale vcelku nevidim zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
Trochu jsem se tomu číslicovému řešení bránil, ale ono to asi bude fakt výhodnější. Hlavně pokud jde o univerzálnost, pro jiné čidlo převodník změním v podstatě jen změnou SW.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 18:31 Předmět:
Linearizaci podle tabulky jsem psal pro regulaci kolem roku 1995 pro všechny běžný čidla, co se používají v automatizaci. Dokonce se dala uživatelský nadatlovat tabulka pro atyp čidla. Jenže je to v A51 s dost složitou plovoucí čárkou, sice komentovaný ale pokud A51 neumíš, bylo by to dost bádání. Nic dalšího už k tomu nemám, ale princip není tak složitej. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.