Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne srpen 05 2018, 14:40 Předmět: Štítok elektromotora.
Zdravím. Mám klasický trojfázový elektromotor rady AP. Na štítku je napísané D 400V 15,5A. To je všetko. Prečo tam nieje napísané D400 Y690V D15,5A / Y9A. Tá otázka je že prečo tam vôbec nieje ten údaj o zapojení do hviezdy? Poznáte nato niekto odpoveď. Ďakujem.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne srpen 05 2018, 15:17 Předmět:
Zdar, řekl bych, že snad proto, že je možné z údajů pro zapojení do hvězdy snadno vypočítat hodnoty pro zapojení do trojúhelníku a naopak. A štítek? Dnes, kdy jsou normy pouze doporučující, je to OK - nic proti ničemu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 05 2018, 15:18 Předmět:
Motor s údajem D400V má jmenovitý výkon pouze při sdruženém napětí 3×400V, s možností rozběhu ve hvězdě. Některé starší typy měly údaj "Δ 380V" nebo pouze "380V."
Jiná situace je u motoru pro dvojí napětí, tam je vždy vyznačeno např 380/220V - Y/Δ.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 19:23, celkově upraveno 2 krát.
Je tam svorkovnice co umožňuje volbu zapojení do trojúhelníka nebo do hvězdy? Já jsem se setkal u některých elektromotorů na třífázový proud, že mají vyvedené jen tři dráty, třeba u elektromotorů v nevýbušném provedení.
Nebo mne napadá, jestli to není kvůli elektrické pevnosti, že pokud by výrobce připouštěl zapojení do hvězdy na vyšší napětí, musel by u toho elektromotoru mít izolaci co by to snesla. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 05 2018, 16:16 Předmět:
Je tam jasně D400V - tedy pro jmenovitý výkon jedno napětí 3×400V v trojúhelníku. Ve hvězdě je možný pouze rozběh s nižším výkonem. Nic víc v tom není.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Schází elementární informace, celý typ a výrobce, jestli MEZ nebo jeho pohrobek Siemens. I tam ale určitě mají technický archiv a měli by být fundovanější než dohady na fóru.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 05 2018, 16:28 Předmět:
Pro určení napětí a zapojení je údaj dostačující. Jak jsem psal, je to běžné značení, používané i dřív. Můžou být pouze menší rozdíly podle výrobce, nebo stáří stroje.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:04 Předmět:
To vyšší napětí se uvádí jenom u motorů asi nad 50-100kW,co jsem viděl.Na 25kW z Číny(TECO) to nebylo,jenom D400V.Pak ale u motorů v kompresorovně chlazení bylo 4x100kW a 1x250kW,kterej se dával novej.Tam bylo na všech motorech D/Y 400/690 i s proudama,u takovýho odběru se už s 690V rozvodem počítá,osobně jsem to ale nikde neviděl,jen 400 TN-xx a občas 500V IT.
Vedle těch 100kW stál ještě kroužkáč 150kW s odporníkem jako záložní,ten za mou kariéru tam běžel jednou,bylo na něm 380/660V.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 06 2018, 13:05 Předmět:
U motorů pro více napětí je údaj vyznačen vždy, nemusí to být ani příliš velké výkony. V práci jsme měli motory
MEZ 15kW, na štítku bylo pouze 380/500/660V. Čili jenom příslušná sdružená napětí. Vlastní zapojení je dané
typem stroje, u těchto bylo navíc na vnitřní straně krytu svorkovnice.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.