Zaslal: pá květen 25 2018, 8:17 Předmět:
A víš, jak se to nakonec vyřešilo? Snižovat citlivost na cca 100 zdrojích byl nesmysl a rusáci to navíc v záruce zakázali. Rozvoďáci dali za trafo na každou fázi zádrže 1050 Hz a co myslíš, dělalo to dál. Pak si vzpoměl jeden praktik, že je potřeba za zádržema HDO zabít kompenzačníma kondíkama proti N. Nevím, kolik kilovarů tam nacpali ale až pak byl pokoj. V tý sálovce bylo skoro vše indukční, jalovina se nehlídala a tak to třeba mělo dvojí pozitívum. _________________ Jirka
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: pá květen 25 2018, 13:45 Předmět:
A to HDO zas jo - měly s tím potíže první a druhá generace hlídačů nuláku, co se dávaly do PA jevišťáků. Kde to bylo blízko trafačky a vedení mělo malý útlum toho signálu, tak to tyhle hlídače "nevysvětlitelně" shazovaly.
Právě tou půsekundou, co vyletělo napětí na hvězdě hlídačů.
To je takový pípnutí tónem 1050Hz v trvání snad půl vteřiny - že by tohle zblblo nějakej přístroj ... To spíš NÁSLEDEK toho HDO impulsu - něco tobě blízko zapojený a s relativně velkým příkonem se tím HDO zapne nebo vypne a následuje skok v napětí. Tam pak jo, ale HDO není přímá příčina rušivýho pulsu - tím je to velký odběrový zatížení pomocí HDO ovládaný ...
Mně HDO kdysi zapínalo Color110STII. Vyřešila to až instalace 7805 na místo stabilizátoru s odporem a zenerkou...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá květen 25 2018, 20:52 Předmět:
Zkusil bych na ten notebook připojit jiný zdroj, jestli by to pak bylo v pořádku, tak bych šel v původním zdroji po elytech, včetně síťového !!! Postupně vypajovat a měřit procházejícím střídavým proudem jejich kapacitu (přístroj mám postavený dle sinclaira, a funguje znamenitě). Může mít některý menší kapacitu, a zdroj už to "neustojí". Při vsunutém akumulátoru se to houpnutí "vykryje", ale bez něj to projde dále do obvodů a udělá to paseku.
Vašek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 25 2018, 23:31 Předmět:
Klídek, Leošu - "zajícometr" taky měří se střídavou složkou .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 26 2018, 21:39 Předmět:
Leoši na zajíce s..u. Poctivé trafo s patřičným napětím je mnohokrát lepší. A dále jen multimetr se střídavým proudovým rozsahem. Prostě na tuto kombinaci nedám ani po mnoha letech používání dopustit, a co je zajímavé, tak se začaly objevovat velmi "specifické" závady elytů, kde si zajíc ani neškrtne (já ho nemám, ale měřím kondíky těm, co mají zajíce ). Takže asi tak,
Vašek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 26 2018, 22:00 Předmět:
Zajicometer nesluzi na meranie elytov, ale na rychle najdenie zarucene vadnych, hlavne malych kapacit. Otvorim zdroj, prilozim hroty a hned vidim, ze su vyschnute.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.