Zaslal: st listopad 08 2017, 11:54 Předmět: Vypínáte UPS
Když nechám UPS trvale pod napětím, bez zapnutí, ukazuje odběr cca 10W. Teda všechny tři, co tu teď mám. To se mi zdá hodně moc. Já osobně po uspání PC a vypnutí UPS ji ještě vypínám centrálním vypínačem IT. Jak vy?
No 10W? to je ešte dobre. Niektoré majú (na sucho) aj 20-30.
EDIT: Mám daakú starú 575-ťku. Tá mala kolo 20W (na sucho). Mal som to pripojené NON-STOP ale po 3roch rokoch - ked zdochla baterka? - tak som ho odpojil lebo mne osobne to ani nebolo treba. Ono záleží či je to potrebné a tiež od zdroja v PC a príkonu v PC. Ja som to mal na zálohu sieťového PC ktoré má príkon cca 18-25W. Tam ale zdroj vydrží 1-2 sekundy pokles aj výpadok
(búrka a pod...). Preto dosť záleží - čo? prečo? a na čo? sa UPS použije a či je potrebné? - ak je? - tak z príkonom cca 10W treba rátať. A ročne je to cca 88 kWh pri NON-stop prevádzke + bateria životnosť 3?-5? rokov.
Naposledy upravil lopez dne st listopad 08 2017, 13:18, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12069 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 08 2017, 13:00 Předmět:
u PC mám samostatnou vypínatelnou zásuvku (psa)
dost často u nás vypínají elektriku a byvají tady dost velké napěťové špičky.
Trvale zapnuté zařízení bych nenechal . . .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st listopad 08 2017, 17:50 Předmět:
Tak já mám taky plno žroutů, tak mně to tak neštve.
Ale vždyť do AKU při trvalém dobíjení musí téct pár desítek mA. To trafo musí mít dobré ztráty v železe, taky je teplé i bez zátěže. No, nic.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 10 2017, 0:04 Předmět:
UPSku vypínám jen když na víc jak 48 hodin odjíždíme z bytu. To vypínáme PC i TV a další elektroniku nejen vypínačem, ale až ze zásuvky. Zapnutá zůstává z pochopitelnejch důvodů jen lednice. UPSka jinak běží 24/7 s výjimkou doby, kdy se párkrát za rok vymetá bordel za ní a pod ní v dutině stolu. Nevypínám ji ani na dobu kontroly akumulátoru (jak jsem napsal vejš, mám k ní místo výrobcem "předepsanýho" 12V 7,5Ah "geláče" napojenej 16mm² Cu lanem normální autoakumulátor 12V 44Ah). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 10 2017, 6:50 Předmět:
Možná to dělám blbě, ale já vypínám. Když nejede PC tak nemá smysl aby jela. PC mi jede každý den, tak se stejně dobije ... výpadky proudu co musí řešit - 2x do roka?
Jestli si pomůžeš vypínáním a kolik je sporné. Ona totiž po zapnutí bude o to víc tlačit do toho akumulátoru. _________________ Internet - metla lidstva
Nevím, co máš za UPS, ale Smart APC když vypneš tlačítkem na UPSce, tak jen odpojíš výstupy, UPSka je dál na síti a dobíjí baterku.
Já vypínám prodlužku, na které mám kromě UPS i další vybavení bastlírničky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 10 2017, 17:35 Předmět:
Nevypne. U všech UPSek se doporučuje při uvádění do provozu nechat VYPNUTOU ale připojenou k síti 6 - 12hodin, aby se dobily baterky a až po týhle době k ní připojit zálohovaný zařízení a SKUTEČNĚ JI ZAPNOUT. Tzn. že drtivá většina UPSek i vypnutá, ale k síti připojená trvale dobíjí baterku(y)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.