Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 07 2017, 20:52 Předmět:
Ta zářivková tělesa jsou nová? Jsou umístěna ve vlhkém prostředí? Jsou uzemněná nebo přimontovaná např. na ocelovou traverzu na stropě? _________________ 010203
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so říjen 07 2017, 20:56 Předmět:
Předpokládám, že se jedná o starší zářivkové tělesa. U svorkovnice budou kulaté T????(namůžu si vzpomenout na typ) kondenzátory. Většinou už ve tvém případě vizuálně uvidíš, že jsou vyteklé. Ve fabrice je na Fi - čkách nemáme, ale když se upeče tlumivka nebo kondík, ve větvi s 10 - 15 tělesy na jistič, je o nerv-robotu postaráno.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so říjen 07 2017, 21:17 Předmět:
Hydrawerk - radioelectrum píše, že mu to vyhazuje při vypnutí, takže předpokládám, že v mokru by chránič vybavil během provozu-po zapnutí vypínače. Nové typy těles, jsou většinou plastové - všechny (i staré) s L, N a PE svorkou. Nemáme foto tělesa takže zkusím hádat, že se jedná o starší typ, s plechovou základnou. Startéry jsou v plastu, pak ještě tlumivka - spíš bych bral ten vadný kondík.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 09 2017, 22:54 Předmět:
Ja by som to tipoval buď na kompenzačný kondík, alebo ak je tam osadený aj trojvývodový odrušovací kondík. V oboch prípadoch sa pri vypínaní neónov môže v tlmivke naindukovať dosť vysoké napätie, ktoré spôsobí prieraz v staršom kondenzátore, časť tohto impulzu môže prejsť cez N a PE, čím spoľahlivo vyhodí Fíčko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.