Paskova kniznica DELL ML6000 nekomunikuje cez fibre channel. Kabel je pripojeny do mechaniky IBM ULTRIUM-TD4. Pri pripojeni kabla sa rozsvieti LED na mechanike, ale na switchi nie, zariadenie nie je vobec viditelne.
Mechaniku som vybral a skusam ju mimo - ked sa vyberie z modulu, tak ma klasicke napajanie. Normalne sa zapne a prejde self test bez chyby. Cez fibre channel vsak nekomunikuje - HBA nenajde ziadne zariadenie. Vsimol som si, ze nesvieti vysielacia LED v optickom porte. Vybral som teda SFP modul a vlozil do switchu - tam sa LED rozsvieti a ked prepojim kablom TX-RX, tak switch indikuje link. SFP modul je teda OK.
Problem je, ze neviem, kedy a ako to vlastne prestalo fungovat, lebo sa to nepouzivalo (nikto nevedel nastavit zalohovanie).
Co s tym moze byt? Este ma napadlo preflashovat firmware, ale to musim vratit naspat a urobit cez web rozhranie kniznice (ta mechaniku "vidi", je k nej pripojena cez RS422).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 24 2017, 14:57 Předmět:
Vtedy som to nevyriesil. Teraz sa mi to zase dostalo do ruk, tentokrat mechanika uz neprejde diagnostikou a skonci s chybou 5, co znamena podla manualu "HW problem"...
Ha, nekdo s paskovkou.
Sice nevim poradit k dotazu, ale uz se to da pocitat i na nekolik desetileti (2), kdy jsem s tim zacinal na servru a uz jsem nedavno poridil za me 4. v poradi.
Mozna je to moje "zastaralost", ale vzdy jsem si paskovou mechaniku s vetsim usilim prosadil.
Ted mi uz prestala stacit HP 40GB a poohlizel jsem se po vetsi kapacite.
Momentalni nabidka na trhu uz neni moc velka za prijatelnou cenu.
Poridil jsem HP provedeni LTO4 1760 a ta cena je dost sokezni.
Uz jsem ji naoperoval do stroje, SAS karta radice ji k me uleve vidi.
Prekvapilo me, ze HP web ma posledni drivery pro W2008. Mam novejsi Windows. Ta mechaniku vypada, ze tenhle model vyrabeji pomerne dlouho.
Naposledy upravil Hejnicek dne st květen 24 2017, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4110 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 24 2017, 20:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vtedy som to nevyriesil. Teraz sa mi to zase dostalo do ruk, tentokrat mechanika uz neprejde diagnostikou a skonci s chybou 5, co znamena podla manualu "HW problem"...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 24 2017, 21:01 Předmět:
Myslim, ze nie je. Su tam motory priamo na unasacoch. Doska je poriadne zlozita, plna BGA, do mechaniky z nej ide mozno 10 kablov...
Objednal som SFP, ked to ani po jeho vymene nebude komunikovat, tak objednam celu mechaniku. Bez komunikacie nemozem pouzit ani diagnosticky SW. Mechanika ma "maintenance mode", ale z chyboveho stavu sa do neho neviem dostat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 06 2017, 22:32 Předmět:
Tak skumam, ako to vlastne funguje. Na prvy pohlad je to zlozite ako hovado, ale mechanicky to nie je zlozitejsie ako mechanika VHS.
Su tam dva unasace - jeden toci cievkou v kazete, druhy cievkou v mechanike. Maju v sebe ploche motory - podobne ako v disketovych mechanikach. Dalej je tam load motor a potom motor vytahovania pasky (vytiahne zaciatok pasky z kazety, prevlecie ponad hlavu a zavedie do cievky). Posledny (piaty) motor je krokovy a sluzi na pohyb hlavy hore-dolu po paske.
Ked vojdem do "maintenance" modu (3-krat za sebou stlacit eject) a zvolim diagnostiku cislo 1, chvilu to nieco robi, potom roztoci unasace na obe strany a po chvili skonci zase s chybou 5. Ked jeden z nich odpojim, ten druhy sa otestuje dvakrat - z toho usudzujem, ze ked su oba zapojene, ich test prebehne OK...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9084 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 07 2017, 8:17 Předmět:
Ty mě s tou trpělivostí a touhou opravit všechno, co se ti dostane do ruk nepřestáváš udivovat. Měl bych si ty tvý postřehy někam archivovat, čistě pro jistotu, kdyby se mi dostalo do ruk něco takovýho. Mrzí mě jen, že nemůžu nijak pomoct.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 07 2017, 23:04 Předmět:
Ano, DELL PowerVault ML6000 = ADIC/Quantum Scalar i500.
Cele to funguje - predny panel s dotykovym displejom aj web rozhranie, robot zije. Bezi to na Linuxe, da sa tam aj cez SSH pripojit. Len samotna paskova mechanika (teraz uz mam vlastne dve...) je vadna...
Zistil som, ze hlava je pripojena velmi zvlastne - na pozlatene prekovy v doske su pritlacene kontakty na flex kabli kusom plastu s vystupkami - a to cele je stiahnute medzi dvoma kovovymi castami. Musim preverit, ci to nie je kurvitko...otazne je, ci ten POST testuje aj hlavu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 08 2017, 13:23 Předmět:
Vyzera to tak, ze POST testuje len elektroniku. Ked odpojim uplne vsetko (vratane hlavy) okrem jedneho konektora (kde je I2C teplomer), tak sa zmenia akurat stavy senzorov (Loader Cam State, cart in sensor), ale vysledok POSTu je stale rovnaky:
RAS: Diagnostics Result. rc = 0x01, fsc = 0x51680000
Este som si vsimol, ze sa meni tato hodnota:
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=6, val2=6)
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=4, val2=4)
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=7, val2=7)
AFE2 by mohol byt Analog Front End pred hlavami. Nasiel som nejaky blokovy diagram - sice je to z LTO5, ale je to podobne.
Ten výpis je přímo z té mechaniky?
Myslíš, že dvojice vykřičníků před get_cart_position(1) neznamenají, že se mu něco nelíbí? Volá to dvakrát, jako kdyby to zkoušel znovu po chybě.
Aha, mě zmátlo, že v tom výpisu je ten název knihovny (ADIC Scalar i500 640G640G.GS007), asi má ta mechanika v sobě uložený, v jakej knihovně byla naposledy.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.