Zdravím
Když potřebuji spojit dvě zařízení pomoci RS 232 tak :
- v případě že jedno zařízení má konektor samici a druhé samce použiji přímý kabel
- v případě že obě zařízení mají samici tak musím použít křížený kabel
je to tak ?
pro upřesnění konektor canon 9
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 22 2016, 16:09 Předmět:
Generálně řečeno musíš spojit vždy RX a TX, jak je to zapojené, záleží na míře fantazie autora příslušného zařízení, počítače to mají standardně, perifeire ale zdaleka ne vždy. A pak taky záleží, jestli potřebuješ i signály pro řízení toku, či nikoli. Občas z nich třeba taky bývá něco napájené.
Vycházím z toho že zařízení s Samcem (DTE) na pinu 2 příjmá a zařízení se samicí (DCE) na pinu 2 vysílá a naopak u pinu 3
konkrétně se jedná o propojení PLC s převodníkem RS 232/422 kdy obě zařízení mají samici.
Standartně při připojení PLC - PC kdy jedno má samce a druhé samici používám kabel přímý
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 22 2016, 17:02 Předmět:
Přímý. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 22 2016, 21:53 Předmět:
a když si nebudeš jistý, stačí vzít multimetr a měřit . . .
RS232 linka RX mívá v klidu 0V až -2,5V
linka TX mívá v klidu -5V až -12V
napětí změřit proti GND v konektoru
z toho vyplývá, že když to propojíš správně, budou obě linky mít mínusové napětí v rozsahu -5V až -12V
. . . když tam bude něco jiného, máš to propojení RS232 blbě.
Tak byl potřeba křížený kabel. Jinak pokud použije výrobce standartní zapojení konektoru mělo by platit cituji :
Všechny DTE-DCE kabely jsou přímé a vývody jsou propojeny 1:1. DTE-DTE a DCE-DCE kabely patří mezi křížené.
DTE - DCE se nazývá 'Straight Cable' (Přímý)
DTE - DTE se nazývá 'Null-Modem'
DCE - DCE se nazývá 'Tail Circuit'
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.