Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

RS 232

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rosta12345



Založen: Mar 23, 2006
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:03    Předmět: RS 232 Citovat

Zdravím
Když potřebuji spojit dvě zařízení pomoci RS 232 tak :
- v případě že jedno zařízení má konektor samici a druhé samce použiji přímý kabel
- v případě že obě zařízení mají samici tak musím použít křížený kabel
je to tak ?
pro upřesnění konektor canon 9
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3282

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:05    Předmět: Citovat

To se nedá říct tak jednoznačně a jednoduše...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:09    Předmět: Citovat

Generálně řečeno musíš spojit vždy RX a TX, jak je to zapojené, záleží na míře fantazie autora příslušného zařízení, počítače to mají standardně, perifeire ale zdaleka ne vždy. A pak taky záleží, jestli potřebuješ i signály pro řízení toku, či nikoli. Občas z nich třeba taky bývá něco napájené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rosta12345



Založen: Mar 23, 2006
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:17    Předmět: Citovat

Vycházím z toho že zařízení s Samcem (DTE) na pinu 2 příjmá a zařízení se samicí (DCE) na pinu 2 vysílá a naopak u pinu 3
konkrétně se jedná o propojení PLC s převodníkem RS 232/422 kdy obě zařízení mají samici.
Standartně při připojení PLC - PC kdy jedno má samce a druhé samici používám kabel přímý
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rosta12345



Založen: Mar 23, 2006
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:22    Předmět: Citovat

konkrétně jde o tenhle převodník dole ve fotkách je zapojení konektoru
http://www.papouch.com/cz/shop/product/uc485s-konvertor-rs232-na-rs485-rs422/#
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7086
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 17:02    Předmět: Citovat

Přímý.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12042
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 21:53    Předmět: Citovat

a když si nebudeš jistý, stačí vzít multimetr a měřit . . .
RS232 linka RX mívá v klidu 0V až -2,5V
linka TX mívá v klidu -5V až -12V
napětí změřit proti GND v konektoru

z toho vyplývá, že když to propojíš správně, budou obě linky mít mínusové napětí v rozsahu -5V až -12V
. . . když tam bude něco jiného, máš to propojení RS232 blbě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rosta12345



Založen: Mar 23, 2006
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 15:02    Předmět: Citovat

Tak byl potřeba křížený kabel. Jinak pokud použije výrobce standartní zapojení konektoru mělo by platit cituji :
Všechny DTE-DCE kabely jsou přímé a vývody jsou propojeny 1:1. DTE-DTE a DCE-DCE kabely patří mezi křížené.

DTE - DCE se nazývá 'Straight Cable' (Přímý)
DTE - DTE se nazývá 'Null-Modem'
DCE - DCE se nazývá 'Tail Circuit'
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33857
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 15:15    Předmět: Citovat

Ano, pri serioznych zariadeniach toto plati. Problem su vselijake cinske smejdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund