Zdravím a prosím o radu. Bruska TM2BR 3x230V, dvourychlostní, paketový přepínač. Po vypnutí (ne vždy) vybaví fíčko. Pravda, je to starší kousek, v litině ale plní funkci. Napadl mě přepínač ale než vysmahnu 600Kč. Může být problém i někde jinde? Zaráží mě, že brousit můžu klidně půl hodiny, nic se nehřeje a jistič nikdy nevyhodila. Kabel mám 5m, někdy potřebuji posunout na delší věci. Do jednorychlostní bych vrazil stykač ale takto jen vyměnit ten pakeťák. Můžu to ještě nějak proměřit? Megmet nemám
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:11 Předmět:
Někdy je to i tak, že to fíčko je na hraně kvůli jinýmu svodu v domě či chybě v instalaci, a tohle je jen poslední kapka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:25 Předmět:
Mimochodem, "změříš" to tak, že si spočítáš z proudu fíčka a 230V velikost odporu, vezmeš asi dvojnásobnou hodnotu (t.j. dva stejné odpory v serii) a spojíš fázi a PE.
Nesmí Tě to samozřejmě přitom zabít, t.j. izolované dráty, nejlépe zkušební třípramenná flexošňůra. Pokud fíčko vypadne, je chyba jinde, než ve flexce.
V žádném případě tento návod neslouží pro osoby neznalé a nezkušené ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:30 Předmět:
Fíčko musí vybavit při jmenovitém rozdílovém proudu a může vybavovat již od 50% tohoto proudu.
Ono někdy v rozvodu, kde je v "klidu" rozdílový proud někde mezi 25-40% jmenovitého vypínacího proudu, to drží a jen to občas vypadne při nějaké špičce při zapínání nebo vypínání některých spotřebičů.
Existují zpožděné, selektivní chrániče...Ovšem je to za trochu vyšší cenu než "klasika".
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:34 Předmět:
Trápil jsem svoje starý bílý domovní 100mA fíčko a padalo kolem 95mA. Slušná přesnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 14:43 Předmět:
Proudový chránič DFS4 - 25A/30mA, divný je, že míchačka ani vrtačka (vše 3x230V) nezlobí. V podstatě jsem o tom chrániči 7 let nevěděl. Mám teda vytáhnout keš a vyměnit ten přepínač? Nedá se ta "špička" vykrýt nějakou tlumivkou-filtrem?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 14:49 Předmět:
Nechápu, jak může přepnutí rychlosti flexky vyhodit fíčko, aniž by byl problém v instalaci. Spíš je někde svod N->>PE a špička (na stejným okruhu) při přepnutí to fíčko shodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:05 Předmět:
To je vlastně taky možnost.
Mě něco podobnýho dělala UPS, ale při zapnutí přes "centrální" vypínač v dílně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:13 Předmět:
Já bych řekl, že tato bruska je stará klasika s asynchronním motorem - v nich odrušovací členy nebyly, ale teoreticky by mohlo vypínání toho motoru a z toho plynoucí přechodové děje zapůsobit na jiné odrušovací členy v okolních přístrojích, zapojených na stejné vedení (v nich by mohl být třeba načnutý kondenzátor). Pochopitelně to také může být úplně jinak (a asi také bude) .
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 16:02 Předmět:
Není tam nic a nedělá to při přepnutí a při vypnutí. Klasika stolní bruska s přepínačem na 1400/2800 ot. Obě polohy v pohodě jedou ale když vypnu, vyskočí fíčko. Jako by se jeden kontakt na tom pakeťáku "loudal" a pustil něco zpět proti nule. Ale už jen fantazíruju.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 16:19 Předmět:
Jakýkoliv děj mezi L a N nemůže shodit fíčko. Může jedině vyrazit jistič.
Ta flexka má 2 či 3 dráty ve šňůře? Jestli dva, je chyba flexky vyloučená. Jestli tři, může být někde svod na kostru motoru a při vypnutí to ta jehla prorazí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.