Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st srpen 03 2016, 22:08 Předmět:
A co tím chceš říct?
Princip voltmetru je v tom, aby měl co nejvyšší vstupní odpor (t.j. co nejmenší vlastní spotřebu), jinak do měření většinou vnáší chybu.
A k těm 5W - hledej metalizované odpory označené jako "power metal", většinou na 500V se dělají kolem 2W, jinak musíš použít víc odporů v serii.
A není to kvůli výkonové ztrátě, ale kvůli mechanice a napěťové (nikoliv výkonové) odolnosti!!! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 03 2016, 22:41 Předmět:
Ale je to i kvůli výkonu - rozměrově větší výkonovej odpor se líp chladí a tudíž nemá snahu ani při větším napěťovým úbytku se ohřívat ztrátovým výkonem na sobě mařeným - protože má větší ochlazovací plochu povrchu a tudíž protože jeho teplota se míň mění, míň "courá" i jeho ohmickej odpor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 04 2016, 6:33 Předmět:
to jsou ovšem budíky na střídavinu (AC) mají nelineární stupnici, idea výpočtu předřadníku však platí i zde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 04 2016, 9:31 Předmět:
Pochybuju, že by teplotní závislost byla na tom budíku rozeznatelná. Nakonec, mohli tam už ve výrobě dát ventilátor, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 04 2016, 22:17 Předmět:
Pod tím písmenkem S je vidět symbol, který ukazuje, že to není magnetoelektrický systém, ale trochu jiný, u kterého těch 5W může být reálné, to jsou přístroje, které se zpravidla nepoužívají při "vývoji nebo servisu", kde by voltmetr s větším odběrem zatížil obvod a tím by mohl něco změnit, tyhle přístroje se zpravidla používají na indikaci přibližného napětí nějakého výkonového rozvodu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 11:50 Předmět:
To jsou teda pěkní žrouti. Divím se, že už nejsou na blacklistu EU. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.