Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út květen 31 2016, 8:32 Předmět: PLC Domat
Mám doma na stole Domat IPLC510B. Delší dobu mi to leželo v šuplíku. Baterka uvnitř je naživu, po připojení napájení to evidentně žije. Po připojení ethernetu to taky nějak bliká. Ale za živýho boha se mi na to nedaří připojit. Máte někdo zkušenosti s těmito PLC?
Podle manuálu nastavím přepínače a mělo by to mít defaultní IP adresu a mělo by jít na ní pingnout. Ale nic. Nějaký nápad?
Máš na svém PC správně nastavenou masku a IP adresu ze stejného rozsahu jako je dafault IP na PLC? Nemáš ve své síti kolizi té default adresy s nějakým jiným zařízením, třeba wifi routerem? Doporučuju propojit napřímo s PC, bez dalších síťových prvků. Případně, pokud to máš přes router, koukni se do jeho administrace jakou tomu přiděluje IP adresu.
Naposledy upravil marli dne út květen 31 2016, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út květen 31 2016, 14:33 Předmět:
Podle návodu zde: http://domat-int.com/produkty/online-navody/konfigurace-nahrani-programu-iplc510 je výchozí adresa 192.168.1.10 s maskou 255.255.255.0.
Na PC jsem si nastavil 192.168.1.44 a pustil ping na celý rozsah 192.168.1.x. Nikde nic. Obojí je píchnuté do switche. Zbytek sítě běží na 192.168.88.x.
Oba dip přepínače (SW1, SW2) mám nastavené na ON.
Koukal jsem na DHCP server a o adresu si to neřeklo (jako router je tam Mikrotik hAP lite, ale celou síť mám na 1Gb switchi).
Jako můžu si zkusit nacvaknout křížený kabel a zkusit to napřímo, ale moc šancí tomu nedávám.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st červen 01 2016, 9:14 Předmět:
Běží tam nějaký OS. Jeden spínač (SW1) způsobí, že se po startu nepustí aplikace. Druhý (SW2) nastaví IP adresu na default. Proto mám oba spínače na "ON". Tohle má být normální cesta, jak se do toho dostat. Žádný "reset" to nemá.
Jiný verze mají displej a tlačítka. Já mám verzi bez displeje.
Seriové porty to má, ale ty se používají snad jenom v aplikaci.
IPLC500, IPLC510, MXPLC s deskou MXL
Podstanice s OS Linux. Má vlastní firewall, který se konfiguruje automaticky (skriptem), takže např. při změně portu pro SoftPLC Link (standardně 12345) se překonfiguruje i firewall, aby nové číslo portu bylo dostupné. Při standardním nasazení jsou ve firewallu pro příchozí připojení povoleny tyto porty:
TCP
12345 SoftPLC Runtime – přístup k datům protokolem SoftPLC Link
22 SCP server (pro kopírování souborů a nahrávání programu)
UDP
8002 systémové servisní služby
Mapování portu TCP 12345 na veřejnou IP adresu je běžnou praxí, bezpečnější řešení ovšem poskytuje router a VPN.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 01 2016, 11:27 Předmět:
Moze tam byt nejaka zavada, kvoli ktorej sa prerusi (na)beh OS - napr. poskodeny obsah flash. Preto pisem o tej konzole. Ak nie je vyvedena na konektor, moze byt na nejakych pinoch vnutri (v tom pripade asi 3,3V).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 01 2016, 20:17 Předmět:
Ak ma 3 alebo 4 piny, tak to moze byt konzola - GND, TX, RX a pripadne VCC. GND a VCC sa najde ohmmetrom, TX je ten, kde sa pri zapnuti meni napatie.
Ako univerzalny prevodnik sa da pouzit RS232 kabel k nejakemu staremu mobilu (ked sa este nepouzivalo USB) - konektor sa odstrani a su tam bud 3 alebo 4 droty - GND, RX, TX a pripadne VCC. Rychlost treba vyskusat (najcastejsie su 115200, 57600 a 38400 bps), takmer vzdy sa pouziva 8 bitov, ziadna parita a 1 stop bit.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá červen 03 2016, 7:39 Předmět:
Je tam 2x5 pinů. S nejvyšší pravděpodobností je to určené pro připojení displeje a tlačítek.
Poslední, co mě napadá je vytáhnout desku s procesorem. To PLC se skládá ze dvou PCB - spodní má na sobě zdroj, baterku, konektory a asi i budiče. Vrchní destička je procesor a paměti. Když to vytáhnu, ztratí to napájení od baterky.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st červen 15 2016, 8:21 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Poslední, co mě napadá je vytáhnout desku s procesorem. To PLC se skládá ze dvou PCB - spodní má na sobě zdroj, baterku, konektory a asi i budiče. Vrchní destička je procesor a paměti. Když to vytáhnu, ztratí to napájení od baterky.
Tak vyzkoušeno. Deska s procesorem venku, půl hoďky jsem počkal, vrátil na místo a stejně to neodpovídá na ping.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.