PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 8:32    Předmět: PLC Domat Citovat

Mám doma na stole Domat IPLC510B. Delší dobu mi to leželo v šuplíku. Baterka uvnitř je naživu, po připojení napájení to evidentně žije. Po připojení ethernetu to taky nějak bliká. Ale za živýho boha se mi na to nedaří připojit. Máte někdo zkušenosti s těmito PLC?
Podle manuálu nastavím přepínače a mělo by to mít defaultní IP adresu a mělo by jít na ní pingnout. Ale nic. Nějaký nápad?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 10:52    Předmět: Citovat

Máš na svém PC správně nastavenou masku a IP adresu ze stejného rozsahu jako je dafault IP na PLC? Nemáš ve své síti kolizi té default adresy s nějakým jiným zařízením, třeba wifi routerem? Doporučuju propojit napřímo s PC, bez dalších síťových prvků. Případně, pokud to máš přes router, koukni se do jeho administrace jakou tomu přiděluje IP adresu.

Naposledy upravil marli dne út květen 31 2016, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33753
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 11:04    Předmět: Citovat

Odkedy switch prideluje IP adresy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 12:03    Předmět: Citovat

OK, do routeru, přepsal jsem se.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 14:33    Předmět: Citovat

Podle návodu zde: http://domat-int.com/produkty/online-navody/konfigurace-nahrani-programu-iplc510 je výchozí adresa 192.168.1.10 s maskou 255.255.255.0.
Na PC jsem si nastavil 192.168.1.44 a pustil ping na celý rozsah 192.168.1.x. Nikde nic. Obojí je píchnuté do switche. Zbytek sítě běží na 192.168.88.x.
Oba dip přepínače (SW1, SW2) mám nastavené na ON.

Koukal jsem na DHCP server a o adresu si to neřeklo (jako router je tam Mikrotik hAP lite, ale celou síť mám na 1Gb switchi).

Jako můžu si zkusit nacvaknout křížený kabel a zkusit to napřímo, ale moc šancí tomu nedávám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hakamusai



Založen: Apr 17, 2007
Příspěvky: 943

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 17:25    Předmět: Citovat

Má to nějakej reset do defaultního nastavení.Někdy je to jediná cesta.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:26    Předmět: Citovat

Zkus to napřímo. Kabel by měl jít použít jakýkoliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33753
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:31    Předmět: Citovat

Malo by to bezat na Linuxe. Nie je tam niekde seriova konzola?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:14    Předmět: Citovat

Běží tam nějaký OS. Jeden spínač (SW1) způsobí, že se po startu nepustí aplikace. Druhý (SW2) nastaví IP adresu na default. Proto mám oba spínače na "ON". Tohle má být normální cesta, jak se do toho dostat. Žádný "reset" to nemá.
Jiný verze mají displej a tlačítka. Já mám verzi bez displeje.
Seriové porty to má, ale ty se používají snad jenom v aplikaci.

Jsem myslel, že tu někdo bude mít nějakou zkušenost a místo toho vám tady přepisuju celej manuál.
http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_IPLC5xx_cz.pdf

kód:
IPLC500, IPLC510, MXPLC s deskou MXL
Podstanice s OS Linux. Má vlastní firewall, který se konfiguruje automaticky (skriptem), takže např. při změně portu pro SoftPLC Link (standardně 12345) se překonfiguruje i firewall, aby nové číslo portu bylo dostupné. Při standardním nasazení jsou ve firewallu pro příchozí připojení povoleny tyto porty:
TCP
12345    SoftPLC Runtime – přístup k datům protokolem SoftPLC Link
22           SCP server (pro kopírování souborů a nahrávání programu)
UDP
8002      systémové servisní služby
Mapování portu TCP 12345 na veřejnou IP adresu je běžnou praxí, bezpečnější řešení ovšem poskytuje router a VPN.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:17    Předmět: Citovat

A už jsi to zkusil napřímo kabelem, s nastavenou IP na svém PC ze stejného rozsahu? Zkusil bych to dřív než dokončíš přepis toho manuálu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33753
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 11:27    Předmět: Citovat

Moze tam byt nejaka zavada, kvoli ktorej sa prerusi (na)beh OS - napr. poskodeny obsah flash. Preto pisem o tej konzole. Ak nie je vyvedena na konektor, moze byt na nejakych pinoch vnutri (v tom pripade asi 3,3V).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 19:49    Předmět: Citovat

Křížený kabel vyzkoušen a nic. Při aktivitě ledka na ethernet konektoru blikne, ale ping to nevrátí.

Firewall na PC po dobu testu vypnut.

Uvnitř je sice header, ale bez popisku a ani není popsán v žádné dokumentaci. A i kdyby, nemám OS, který bych tam nahrál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33753
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 20:17    Předmět: Citovat

Ak ma 3 alebo 4 piny, tak to moze byt konzola - GND, TX, RX a pripadne VCC. GND a VCC sa najde ohmmetrom, TX je ten, kde sa pri zapnuti meni napatie.

Ako univerzalny prevodnik sa da pouzit RS232 kabel k nejakemu staremu mobilu (ked sa este nepouzivalo USB) - konektor sa odstrani a su tam bud 3 alebo 4 droty - GND, RX, TX a pripadne VCC. Rychlost treba vyskusat (najcastejsie su 115200, 57600 a 38400 bps), takmer vzdy sa pouziva 8 bitov, ziadna parita a 1 stop bit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 7:39    Předmět: Citovat

Je tam 2x5 pinů. S nejvyšší pravděpodobností je to určené pro připojení displeje a tlačítek.
Poslední, co mě napadá je vytáhnout desku s procesorem. To PLC se skládá ze dvou PCB - spodní má na sobě zdroj, baterku, konektory a asi i budiče. Vrchní destička je procesor a paměti. Když to vytáhnu, ztratí to napájení od baterky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:21    Předmět: Citovat

_luky_ napsal(a):
Poslední, co mě napadá je vytáhnout desku s procesorem. To PLC se skládá ze dvou PCB - spodní má na sobě zdroj, baterku, konektory a asi i budiče. Vrchní destička je procesor a paměti. Když to vytáhnu, ztratí to napájení od baterky.

Tak vyzkoušeno. Deska s procesorem venku, půl hoďky jsem počkal, vrátil na místo a stejně to neodpovídá na ping. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund