Potreboval by som zostaviť monostabilný klopný obvod ktorého čas preklopenia bude riadený napätím napr.(0-10V alebo 0-5V). Jednalo by sa o pomerne malá časy od približne od 0,0001s do 0,02s ale tieto časy musia byť aspoň z nejakou presnosťou dodržné. A takisto zmena času preklopenia od riadiacého napätia musí byť lineárna.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem _________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:18 Předmět:
Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Ale treba nekoho napadne neco jednodussiho. Mozna vhodne upravit to ridici napeti zesilovacem s nelinearnim prubehem - opacnym nez je prubeh vybijeni kondenzatoru.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:41 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Ale treba nekoho napadne neco jednodussiho. Mozna vhodne upravit to ridici napeti zesilovacem s nelinearnim prubehem - opacnym nez je prubeh vybijeni kondenzatoru.
Myslíš niečo také:
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:55 Předmět:
Jednočip s A/D prievodníkom sa mi používať nechce. Najlepšie by bolo niečo z OZ (váľa sa mi tu kopa MAA741 a MAA748 ) Prípadne či na to neexistuje nejaký špeciálny IO ??? Tá linearita nemusí byť až taká extra presná dokonca by bolo vhodné keby sa tá linearita dala nastaviť. _________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 16 2007, 13:31 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
V řadě logických IO 4xxx existuje oscilátor řízený napětím, z hlavy nevím typ, ale doma se podívám.
Jindra
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 16 2007, 13:37 Předmět:
nebo se taky da koupi prevodnik napti frekvence, ten by teoreticky mohl fungovat i primo jako MKO, kde by jsi vstupnim napetim ridil tedy vystupni frekvenci a pak klasickym MKO nebonejakym JK obvodem ci necim podobnym (citac treba) nastavovat delku impulsu.
Mrkni se na obvody LM331, LM2917, jejich hfl, treba ti pomuzou datasheety k tvemu konkretnimu zapojeni.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 16 2007, 14:23 Předmět:
Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Nejednodušší by bylo použití PICu s integrovaným AD převodníkem.
Naposledy upravil jezevec dne pá únor 16 2007, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.[/quote]
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:43 Předmět:
Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:49 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
Nejaká schéma s popisom by nebola ??? Bol by som veľmi vďačný ! _________________
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:52 Předmět:
jezevec napsal(a):
Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Nejednodušší by bylo použití PICu s integrovaným AD převodníkem.
Tiež to nieje zlé riešenia ale ak to chcem riadiť napätím tak pred binárne vstupy tej deličky by som musel použiť A/D prevodník ! Delička by nebola až taký problém vhodný typ je MH112 _________________
Co takhle zkusit něco podobného:
Jde samozřejmě jen o hrubý návrh, určený k laborování. 555 je MKO s časovou konstantou R3C2 navrženou o něco málo větší než požadovaných max.20ms. Následuje integrátor s odpovídající časovou konstantou R4C4 a nakonec komparátor s pohyblivou prahovou úrovní. Kromě přesného "doladění" parametrů bude potřeba osadit i patřičné stabilizační a kompenzační prvky.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 22:07 Předmět:
Nejak tak som si to predstavoval ! Ak by mal niekto ešte nejaké jednoduchšie riešenie alebo niečo na doplnenie môže napísať. Zatiaľ Ďakujem za všetky príspevky. _________________
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.