PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 19:32    Předmět: 3F měnič a motor 230V Citovat

Je možné zapojit motorek na 230V s rozběhovým kondenzátorem na výstup 3 fázového měniče mezi dvě výstupní fáze a regulovat tak otáčky?
Narazil jsem na takovéto připojení ventilátoru v odsávání, kde asi po roce provozu ten ventilátor odešel (přerušená vinutí), montováno profesionální el.firmou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 19:45    Předmět: Citovat

Možné to je, stejně jako jezdit po okresce stopadesátkou nebo házet zapnutý fén do vany s vodou.
Že to vydrželo rok, je takový menší zázrak. Mimochodem, na otáčky to nejspíš nemělo vliv prakticky žádný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 23:42    Předmět: Citovat

Nejde to ale to zapojení bych moc rád viděl.
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 19:44    Předmět: Citovat

Proč by to nešlo? A proč by nešly regulovat otáčky?
jediný problém vidím v tom, že se to tomu měniči nebude líbit. On totiž vyhodnocuje proudy ve fázích.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:11    Předmět: Citovat

Právě proto že se mu to asi nebude líbit.
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:30    Předmět: Citovat

niko231 napsal(a):
Je možné zapojit...
Což tedy napsat něco konkrétního, např. co to bylo za měnič, co na něj bylo napojeno kromě ventilátorku, jaké bylo napájecí napětí ventilátorku a frekvence, jaké jsou štítkové hodnoty toho motorku... abychom nemuseli věštit z křišťálové koule?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
niko231



Založen: Jun 14, 2005
Příspěvky: 418
Bydliště: Třebíč

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:49    Předmět: Citovat

Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V, výkon 0,37kW, frekvenci nevím, ale byl připojen ext. potenciometr pro řízení. Na jeho výstup L1,L2 zapojeny dva paralelně spojené ventilátory 230V, 50Hz, 60W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 19:31    Předmět: Citovat

"4. Závěr
Bylo prokázáno, že i jednofázový asynchronní motor lze napájet v určitém rozsahu
z frekvenčního měniče a tak regulovat jeho otáčky. Použití je však omezeno snižujícím se
momentem při nižších otáčkách a to až do cca 50 % jmenovitých otáček stroje. Způsob je
využitelný například při pohonu ventilátorů."
Zdroj:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/vyzkum/Zeliv08/cd/EL/Zeliv_EL_01.pdf Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 20:17    Předmět: Citovat

niko231 napsal(a):
Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V...
Ne, vůbec nejsou důležité, to jsou jenom reklamní plky.

Takže pokud to 3x230V znamená sdružené napětí, tak 1f ventilátor na 230V by s tím neměl mít problém, pokud se nešlo s otáčkami příliš dolů (míň se chladí). Pokud to znamená fázové napětí (a tudíž sdružené napětí 400V), tak s tím bude mít ten ventilátor problém zásadní.

Jestli s tím má problém taky měnič, asi z hutné informace "ABB" nepoznáme.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund