Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: st listopad 09 2011, 19:58 Předmět:
C1 Kontakt dif. spínaãe pro nízké otáãky se
bûhem provozu rozepnul.
Pfiezkou‰ejte dif. spínaã, ventilátor a odtah spalin.
C2 Kontakt dif. spínaãe pro vysoké otáãky se
bûhem provozu rozepnul.
C4 Kontakt dif. spínaãe zÛstává uzavfien. Pfiezkou‰ejte dif. spínaã, ventilátor a fiídící
vedení, jakoÏ délku roury odtahu spalin.
C6 Kontakt dif. spínaãe zÛstává otevfien.
CC Pfieru‰eno venkovní ãidlo u TA 211 E. Zkontrolovat venkovní ãidlo a kabel.
d1 LSM 5 není pod napûtím. Zkontrolovat kabelové spojení mezi LSM 5
a klapkou spalin.
d3 Chybí mÛstek mezi 8 - 9, nebo sepnul
zapojen˘ omezovaã (uÏivatelem
instalovan˘).
Provûfiit mÛstek 8 - 9 nebo omezovaã.
E0 Interní chyba fiídící karty. ¤ídící modul vymûnit.
E2 NTC-pfiívodní potrubí je pfieru‰eno nebo
zkratováno.
Zkontrolovat, pfiíp. vymûnit NTC-nábûhov˘
potrubí a pfiipojovací kabel.
E5 Na NTC hofiáku byla pfiekroãena teplota. Zkontrolovat NTC-hofiáku, je topn˘ systém
odvzdu‰nûn?
E7 NTC-hofiáku je pfieru‰eno nebo
zkratováno.
Zkontrolovat, pfiíp. vymûnit NTC-hofiáku a
pfiipojovací kabel.
E8 Kontrola minimálního tlaku se aktivovala. Tlak topného systému niωí jak 0,5 bar nebo
vadné ãidlo minimálního tlaku. Doplnit topn˘
systém, resp. vymûnit ãidlo minimálního tlaku.
E9 STB vypnul. Zkontrolovat NTC nábûhov˘ potrubí,ãerpadlo,
jakoÏ i pojistky.
EA Chybí ionizaãní proud. Je otevfien˘ plynov˘ kohout? Provûfiit pfiívodní
tlak plynu, síÈové pfiipojení, zapalovací elektrodu
s kabelem, jakoÏ i ionizaãní elektrodu s kabelem.
F7 Chybn˘ ionizaãní signál. Zkontrolovat ionizaãní elektrodu s kabelem na
po‰kození.
FA Lonizaãní proud zÛstává i po vypnutí
regulátoru.
Provûfiit kabelové
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt listopad 10 2011, 7:11 Předmět:
Vypadá to opravdu na odtah spalin, chyba naskakuje většinou při nárazovém větru, asi reaguje ten manostat. Momentálně to opět nedělá, zkusím prohlédnout vše kolem odtahu spalin. Díky všem za rady.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.