PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 20:18    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Jestli jde o technickou závadu........


Vyzera to , ze sme na ''rovnakej vlnovej dlzke''. Aneb. Kmitame zhodnou freqenci. Presne vcera vecer som myslel na unikovy prud
Tvoje uvahy a ine sa dost podobaju mojim.
Uz od 15:00 zhanam megaohmmetr. Na zajtra sa chystam premerat zem. Teda PEN, PE, N. Samozrejme ak mi moj znamy donesie ZERO-Tester.(super hracka za 2800€)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 21:19    Předmět: Citovat

Měřit impedanci smyčky v tomto případě asi nepomůže, spíš ten Megmet a klešťák. Změřil bych vývody z rozvaděče (fáze - nula) při odpojených spotřebičích - pozor na elektroniku v kotli, varné desce apod. - Megmety měří běžně při 1000V. Potom zvlášť hlavní přívod od elektroměru při odpojených obou stranách. Světelné obvody při zapnutých světlech a povolených žárovkách. Ze spotřebičů snad připadá v úvahu zkontrolovat jenom ty pevně připojené, určitě by takový svod neudělalo rádio, bývá většinou v instalaci.
Z druhé strany musím říct že u drtivé většiny lidí kteří si stěžovali na zvýšený odběr se nakonec ukázalo že ho skutečně natočili.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 21:43    Předmět: Citovat

max111 napsal(a):
Presne vcera vecer som myslel na unikovy prud

max111 napsal(a):
Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili


Předpokládám, že když jste to všechno prošli, tak event. špatný izolační stav jste už vyloučili jako první věc.
Píšeš, že při malém odběru spotřeba sedí a že při velkém se zvyšuje rozdíl, cca na dvojnásobek.
Neznám mechanismus, kterým by svod špatnou izolací byl závislý na odběru spotřebičem...
Píšeš, že při vlastní spočítané spotřebě 7 kWh je spotřeba 11-13 kWh.
Ztrátové teplo 6 kWh neudělá nějaká mokrá krabice ve zdi! Víš jak by to místo muselo svítit? Když necháš zapnutý v koupelně infrák 600W celou noc, tak je tam ráno citelné teplo. 6 kWh se jen tak neztratí.
Myslím, že izolačním svodem ten rozdíl v odběrech závislý na spotřebě určitě nebude.


Naposledy upravil Crifodo dne út březen 15 2011, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 22:18    Předmět: Citovat

K té mokré krabici musím doplnit že shořela na popel, zbylé konce vodičů pouštěly do zdi výkon menší ale trvalý, teplo venkovní zeď rozptýlila. Nadspotřeba 6 KWh/24h odpovídá ztrátě 250W/h, t.j. svod přes 1A což v některých případech nemusí být nemožné. Nechci tady kázat bludy ale pár takových případů jsem viděl a odněkud se začat musí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 22:28    Předmět: Citovat

Achab, nečteš pozorně, víš že to Max nesnáší.

max111 napsal(a):

Nemůžete to zkusit vydržet dva dva dny bez proudu? Jet třeba na dovolenou, na vílet ke známý, vypnout hlavní jistič a pojistky

Uz sme to skusili jeden den. Elektromer stal!!!
Dalsi den sme skusili so zapnutymi isticmi, alle odpojenymi spotrebicmi. A elektrome zase stal.

Takhle by se přece skříplá fáze ve futrech nechovala.
citace:
Ak je moj rozvod zatazeny odberom 2-4 kW tak aj elektromer meria skoro presne. A vsetko sedi podla mojich pokusov a merani a vypoctov. Ale ak rozvod zatazim uz viacej 4-7 kW tak zrazu mam po vypoctoch a pokusoch, lebo na elektromery stoji udaj 11-13 kWh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 22:54    Předmět: Citovat

Netvrdím že to musí být svod, uváděl jsem jako možnost příklady s praxe. Nakonec se stejně musí řešit případ přímo na místě. Vím že kolikrát zákazník ze svých poznatků udělal nesprávné závěry a po zhodnocení situace na místě bylo jasno že věc se má úplně jinak než jsem předpokládal. Kdyby nebylo Německo poněkud z ruky, klidně bych se na ten problém zajel podívat, jestli opravdu stojí za těch 6 stran diskuse.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr-II



Založen: Dec 10, 2008
Příspěvky: 393

PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:09    Předmět: Citovat

"OFF TOPIC" Mam cim dal tim vetsi pocit, ze admin jen zkousi zatez noveho hostitele-serveru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:30    Předmět: Citovat

Vypadá to že výzkumníka odpojili načisto.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 14:37    Předmět: Citovat

Stejně za to může to starý potrubí z opuštěné vodárny a vlak. Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 16:10    Předmět: Citovat

Už chybí jen ten výkop před barákem, ze kterého to na něj vyskočilo Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 16:54    Předmět: Citovat

Myslím, že závěr je ten, že v NĚMECKU na to prostě MAJÍ.
Slovensko...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:50    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak bych změřil sumární proud na vstupu do bytové rozvodnice jednak v L, jednak v N vodiči a podle výsledku postupoval dál. Buď proud odpovídá mému spotřebiči = ukazuje blbě elektroměr, neboje proud dvojnásobný= přídavný odběr. Tedy hledat dál, kde se proud větví.
Když je odběr stabilní, je to radostná práce na patnáct minut s klešťákem.

Crifodo, merať spotrebu elektriny kliešťovým ampérmetrom? To snáď nemysliš vážne?

To Max111: podľa môjho názoru vychádzaš z nesprávnych čísel, takže asi ťažko sa dopracuješ k správnemu výsledku. Vychádzať z hodnôt spotreby meraných nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu je holý nezmysel. Čudujem sa ti, že venuješ tomu toľko času a nezabezpečíš si nejaké seriózne podružné meranie. Buď ďalší elektromer, resp. kvalitný merač spotreby. Existujú registračné prístroje, kde si pozrieš profily spotreby a porovnáš so skutočnosťou. Taktiež je možnosť za nejakých 50e kúpiť prístroj ktorý sa napojí na elektromer, sníma otáčky a posiela do bytu informáciu na displej o skutočnej spotrebe meranej fakturačným elektromerom. Taktiež je možné ho napojiť na počítač a výkonové profily následne vyhodnotiť a porovnať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
max111



Založen: Mar 13, 2011
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 9:39    Předmět: Citovat

Dlho som sa neozval, ale mam teraz vela prace. Velmi vela prace. Ale samozrejme pracujem, teda pracujeme na odstraneni poruchy, ktora sposobuje moj problem. Vyzera to ovela zlozitejsie ako som si myslel. Teda co sa tyka rozsahu prac a ostatnej kontroly.
---------------------------------------------------------
TO: dolac
Tu spotrebu nekontrolujem len ''nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu''. Mam 3 merace.
-nejaký zásuvkovy z Lidlu(20€)
-nejaky poloprofi (88€)
-nejaky profi (470€) pozicany priamo z elektrarni, za ktory som musel zaplatit zalohu 100€.

Vsetky tri ukazuju ''skoro'' rovnake namerane hodnoty. A ja si myslim, ze pri merani 24 hodinovej spotreby jednotlivych pristrojov je aj pri tom najlacnejsiom odchylka 2% malo.
Preto ta ISTOTA o spotrebe pristrojov v domacnosti.
To je samozrejme iba moj nazor a pohlad na vec, ktory nikomu nevnucujem.
-----------------------------------------------------------------------------------

Musimm ist dalej makat. O vysledkoch vas samozrejme budem infomovat. Ale musim povedat, ze ''Achab'' mal v par veciach pravdu. (únikový prud, atd,atd)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:10    Předmět: Citovat

Po pár odpovědích mi to připadá , že není uniklý jen proud .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund