Vyzera to , ze sme na ''rovnakej vlnovej dlzke''. Aneb. Kmitame zhodnou freqenci. Presne vcera vecer som myslel na unikovy prud
Tvoje uvahy a ine sa dost podobaju mojim.
Uz od 15:00 zhanam megaohmmetr. Na zajtra sa chystam premerat zem. Teda PEN, PE, N. Samozrejme ak mi moj znamy donesie ZERO-Tester.(super hracka za 2800€)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 15 2011, 21:19 Předmět:
Měřit impedanci smyčky v tomto případě asi nepomůže, spíš ten Megmet a klešťák. Změřil bych vývody z rozvaděče (fáze - nula) při odpojených spotřebičích - pozor na elektroniku v kotli, varné desce apod. - Megmety měří běžně při 1000V. Potom zvlášť hlavní přívod od elektroměru při odpojených obou stranách. Světelné obvody při zapnutých světlech a povolených žárovkách. Ze spotřebičů snad připadá v úvahu zkontrolovat jenom ty pevně připojené, určitě by takový svod neudělalo rádio, bývá většinou v instalaci.
Z druhé strany musím říct že u drtivé většiny lidí kteří si stěžovali na zvýšený odběr se nakonec ukázalo že ho skutečně natočili.
Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili
Předpokládám, že když jste to všechno prošli, tak event. špatný izolační stav jste už vyloučili jako první věc.
Píšeš, že při malém odběru spotřeba sedí a že při velkém se zvyšuje rozdíl, cca na dvojnásobek.
Neznám mechanismus, kterým by svod špatnou izolací byl závislý na odběru spotřebičem...
Píšeš, že při vlastní spočítané spotřebě 7 kWh je spotřeba 11-13 kWh.
Ztrátové teplo 6 kWh neudělá nějaká mokrá krabice ve zdi! Víš jak by to místo muselo svítit? Když necháš zapnutý v koupelně infrák 600W celou noc, tak je tam ráno citelné teplo. 6 kWh se jen tak neztratí.
Myslím, že izolačním svodem ten rozdíl v odběrech závislý na spotřebě určitě nebude.
Naposledy upravil Crifodo dne út březen 15 2011, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 15 2011, 22:18 Předmět:
K té mokré krabici musím doplnit že shořela na popel, zbylé konce vodičů pouštěly do zdi výkon menší ale trvalý, teplo venkovní zeď rozptýlila. Nadspotřeba 6 KWh/24h odpovídá ztrátě 250W/h, t.j. svod přes 1A což v některých případech nemusí být nemožné. Nechci tady kázat bludy ale pár takových případů jsem viděl a odněkud se začat musí.
Nemůžete to zkusit vydržet dva dva dny bez proudu? Jet třeba na dovolenou, na vílet ke známý, vypnout hlavní jistič a pojistky
Uz sme to skusili jeden den. Elektromer stal!!!
Dalsi den sme skusili so zapnutymi isticmi, alle odpojenymi spotrebicmi. A elektrome zase stal.
Takhle by se přece skříplá fáze ve futrech nechovala.
citace:
Ak je moj rozvod zatazeny odberom 2-4 kW tak aj elektromer meria skoro presne. A vsetko sedi podla mojich pokusov a merani a vypoctov. Ale ak rozvod zatazim uz viacej 4-7 kW tak zrazu mam po vypoctoch a pokusoch, lebo na elektromery stoji udaj 11-13 kWh.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 15 2011, 22:54 Předmět:
Netvrdím že to musí být svod, uváděl jsem jako možnost příklady s praxe. Nakonec se stejně musí řešit případ přímo na místě. Vím že kolikrát zákazník ze svých poznatků udělal nesprávné závěry a po zhodnocení situace na místě bylo jasno že věc se má úplně jinak než jsem předpokládal. Kdyby nebylo Německo poněkud z ruky, klidně bych se na ten problém zajel podívat, jestli opravdu stojí za těch 6 stran diskuse.
Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak bych změřil sumární proud na vstupu do bytové rozvodnice jednak v L, jednak v N vodiči a podle výsledku postupoval dál. Buď proud odpovídá mému spotřebiči = ukazuje blbě elektroměr, neboje proud dvojnásobný= přídavný odběr. Tedy hledat dál, kde se proud větví.
Když je odběr stabilní, je to radostná práce na patnáct minut s klešťákem.
Crifodo, merať spotrebu elektriny kliešťovým ampérmetrom? To snáď nemysliš vážne?
To Max111: podľa môjho názoru vychádzaš z nesprávnych čísel, takže asi ťažko sa dopracuješ k správnemu výsledku. Vychádzať z hodnôt spotreby meraných nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu je holý nezmysel. Čudujem sa ti, že venuješ tomu toľko času a nezabezpečíš si nejaké seriózne podružné meranie. Buď ďalší elektromer, resp. kvalitný merač spotreby. Existujú registračné prístroje, kde si pozrieš profily spotreby a porovnáš so skutočnosťou. Taktiež je možnosť za nejakých 50e kúpiť prístroj ktorý sa napojí na elektromer, sníma otáčky a posiela do bytu informáciu na displej o skutočnej spotrebe meranej fakturačným elektromerom. Taktiež je možné ho napojiť na počítač a výkonové profily následne vyhodnotiť a porovnať.
Dlho som sa neozval, ale mam teraz vela prace. Velmi vela prace. Ale samozrejme pracujem, teda pracujeme na odstraneni poruchy, ktora sposobuje moj problem. Vyzera to ovela zlozitejsie ako som si myslel. Teda co sa tyka rozsahu prac a ostatnej kontroly.
---------------------------------------------------------
TO: dolac
Tu spotrebu nekontrolujem len ''nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu''. Mam 3 merace.
-nejaký zásuvkovy z Lidlu(20€)
-nejaky poloprofi (88€)
-nejaky profi (470€) pozicany priamo z elektrarni, za ktory som musel zaplatit zalohu 100€.
Vsetky tri ukazuju ''skoro'' rovnake namerane hodnoty. A ja si myslim, ze pri merani 24 hodinovej spotreby jednotlivych pristrojov je aj pri tom najlacnejsiom odchylka 2% malo.
Preto ta ISTOTA o spotrebe pristrojov v domacnosti.
To je samozrejme iba moj nazor a pohlad na vec, ktory nikomu nevnucujem.
-----------------------------------------------------------------------------------
Musimm ist dalej makat. O vysledkoch vas samozrejme budem infomovat. Ale musim povedat, ze ''Achab'' mal v par veciach pravdu. (únikový prud, atd,atd)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.