PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:14    Předmět: Elektromer Citovat

Zdravím všetkých odborníkov na meranie el. práce.
Zaujímalo bu ma, či môže mať elektromer výstupný údaj v GWh s dvoma desatinkami. Napr. 152,25 GWh. Čiže presnosť odčítanej hodnoty je 10 MWh.
Reálne pri nepriamom meraní t.j. meniče 400kV/100V a 2000A/1A pri presnosti merania 2 percent.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:47    Předmět: Citovat

Tých cifier je tam až-až. Tam kde sa práca počíta so stovkami GWh, miesta za desatinnou čiarkou sa využívajú iba pri ciachovaní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Edgar



Založen: Jul 29, 2009
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:56    Předmět: Citovat

Vďaka za odpoveď.
Len som nevedel, či môže byť také meranie podľa normy, lebo elektromer odmeria iba zmenu veľkú 10 MWh a to sa mi zdá akoby nebola dodržaná presnosť merania. To ako by ste doma mali elektromer s rozsahom MWh a dodavateľ elektriny by vám fakturoval až vtedy keď vám nabehne prvá megawathodina.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:51    Předmět: Citovat

Sú domácnosti, ktoré spotrebujú ročne niekoľko kWh a dodávateľ kašle na desatinné miesta. Účtuje len celé kWh.
Elektromery sa bežne robia na dve, presne povedané na tri desatinné miesta. To tretie, pri mechanických- Ferraris je urobené 50-timi dielikmi na koliesku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:03    Předmět: Citovat

Tyto elektroměry mají číselník přímo v GWh ? Při daných měničích a kilowattovém číselníku elektroměru k = 1 by násobitel odpovídal U1/U2 × I1/I2 = 8 000 000.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Edgar



Založen: Jul 29, 2009
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:00    Předmět: Citovat

Čo sa konštanty týka je to tak, ale na dispeji sa zobrazuje priamo v GWh plus dve desatinky. Mňa akurát zaujíma či je to košer podľa normy o elektromeroch, lebo tam spomínajú, že číselník musí byť v MWh alebo kWh, čiže v GWh nie je povolené. Aj keby sa jednalo o veľké prenosy musí byť určitá minimálna hranica veľkosti prenosu el.energie definovaná, buď normou resp. zmuvov o dodávke. Vďaka za váš záujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:52    Předmět: Citovat

Při základní jednotce 1GWh odpovídá rozlišení 10MWh - 1%, což může být pro měření tak velkých výkonů dostačující. Pro tyto účely jsou většinou měniče třídy přesnosti 1%. Pokud je měření jako kontrolní pro vnitřní potřebu provozovatele někde na rozvodně VVN a neslouží k účtování, domnívám se že příslušné ustanovení normy nemusí být závazné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Edgar



Založen: Jul 29, 2009
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:20    Předmět: Citovat

Ďakujem za odpoveď, keď tomu dobre rozumiem tek pre informatívne meranie postačuje GWh rozsah. V prípade fakturačného merania pri presnosti 0,2 perc. však tento rozsah nie je postačujúci. A vtom prípade sú normy záväzné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:53    Předmět: Citovat

Nemám k dispozici poslední normu ale jistě bude rozlišeno fakturační měření u malých odběrů od energetických provozoven s distribuovanými výkony řádu GW. Při třídě přesnosti měničů 2% jde zřejmě o kontrolní měření. Ovšem u velkoobchodu energ. firem jako ČEZ je +- 10MWh zanedbatelná jednotka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miromatus



Založen: Dec 11, 2004
Příspěvky: 356
Bydliště: SK Levice

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 20:07    Předmět: Citovat

V práci máme elektromery na 400kV vedeniach, všade je meranie v MWh,jedno desatinné miesto , čiže s rozlišením 100kWh, v tých GWh to by bolo strašne nepresné
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Edgar



Založen: Jul 29, 2009
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 13:55    Předmět: Citovat

Vďaka za potvrdenie. Ja som tiež tohto názoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund