Zaslal: st prosinec 29 2010, 19:14 Předmět: Elektromer
Zdravím všetkých odborníkov na meranie el. práce.
Zaujímalo bu ma, či môže mať elektromer výstupný údaj v GWh s dvoma desatinkami. Napr. 152,25 GWh. Čiže presnosť odčítanej hodnoty je 10 MWh.
Reálne pri nepriamom meraní t.j. meniče 400kV/100V a 2000A/1A pri presnosti merania 2 percent.
Vďaka za odpoveď.
Len som nevedel, či môže byť také meranie podľa normy, lebo elektromer odmeria iba zmenu veľkú 10 MWh a to sa mi zdá akoby nebola dodržaná presnosť merania. To ako by ste doma mali elektromer s rozsahom MWh a dodavateľ elektriny by vám fakturoval až vtedy keď vám nabehne prvá megawathodina.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:51 Předmět:
Sú domácnosti, ktoré spotrebujú ročne niekoľko kWh a dodávateľ kašle na desatinné miesta. Účtuje len celé kWh.
Elektromery sa bežne robia na dve, presne povedané na tri desatinné miesta. To tretie, pri mechanických- Ferraris je urobené 50-timi dielikmi na koliesku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 11:03 Předmět:
Tyto elektroměry mají číselník přímo v GWh ? Při daných měničích a kilowattovém číselníku elektroměru k = 1 by násobitel odpovídal U1/U2 × I1/I2 = 8 000 000.
Čo sa konštanty týka je to tak, ale na dispeji sa zobrazuje priamo v GWh plus dve desatinky. Mňa akurát zaujíma či je to košer podľa normy o elektromeroch, lebo tam spomínajú, že číselník musí byť v MWh alebo kWh, čiže v GWh nie je povolené. Aj keby sa jednalo o veľké prenosy musí byť určitá minimálna hranica veľkosti prenosu el.energie definovaná, buď normou resp. zmuvov o dodávke. Vďaka za váš záujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 15:52 Předmět:
Při základní jednotce 1GWh odpovídá rozlišení 10MWh - 1%, což může být pro měření tak velkých výkonů dostačující. Pro tyto účely jsou většinou měniče třídy přesnosti 1%. Pokud je měření jako kontrolní pro vnitřní potřebu provozovatele někde na rozvodně VVN a neslouží k účtování, domnívám se že příslušné ustanovení normy nemusí být závazné.
Ďakujem za odpoveď, keď tomu dobre rozumiem tek pre informatívne meranie postačuje GWh rozsah. V prípade fakturačného merania pri presnosti 0,2 perc. však tento rozsah nie je postačujúci. A vtom prípade sú normy záväzné.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 16:53 Předmět:
Nemám k dispozici poslední normu ale jistě bude rozlišeno fakturační měření u malých odběrů od energetických provozoven s distribuovanými výkony řádu GW. Při třídě přesnosti měničů 2% jde zřejmě o kontrolní měření. Ovšem u velkoobchodu energ. firem jako ČEZ je +- 10MWh zanedbatelná jednotka.
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 20:07 Předmět:
V práci máme elektromery na 400kV vedeniach, všade je meranie v MWh,jedno desatinné miesto , čiže s rozlišením 100kWh, v tých GWh to by bolo strašne nepresné
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.