dotaz-
transformátor bude složen na jádře typu C,budou 2 nosné cívky.Bylo by
možno realizovat provedení trafa takto:
-vinutí primár polovina bude na cívce I,druhá polovina na cívce II,konec vinutí bude propojený s začátkem vinutí na cívce II.Představa-primár je
rozložený na 2 cívkách,vinutí sekundár stejně provedeno.Dotaz zní:
bylo by takto zhotovené trafo schopno provozu transformace 230V-24V?
dík za radu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 02 2006, 11:15 Předmět:
Když bude mít smysl vinutí smysl (tedy že se ti nebudou indukovaná napětí v obou polovinách sekundáru odečítat, případně se nezruší magnetické toky v důsledku otočené půlky vinutí primáru), půjde to. Ale proč? Má to nějaký zvláštní smysl?
Z hlediska bezpečnosti je přece nesrovnatelně jednodušší dát na jednu stranu primární vinutí a na druhou všechna sekundární. Na izolaci nejsou v tomto případě kladené tak tvrdé požadavky, jako když ta vinutí navíjíš na jednu kostřičku. Proto se to tak dělá teprve, když to konstrukčně nejde jinak.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 02 2006, 21:22 Předmět:
Většinou se to dělá u výkonů nad 10-20VA tak, jak je popsáno v prvním příspěvku - tj. každá kostra obsahuje symetricky primár i sekundár. Je to kvůli snížení rozptylu a zlepšení vzájemné vazby.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.