Zaslal: čt listopad 03 2005, 21:44 Předmět: TTL posuvný registr - snulování náhodné hodnoty při spuštění
Ahoj.
Stavím generátor VN, a vzhledem k tomu, že potřebuju poměrně velkou vyhlazovací kapacitu, je potřeba nejdřív nabít 1 mF kondenzátor přes rezistor a až pak rezistor přemostit jedním relé a spustit VF měnič, pak relé na regulaci napětí a všechno okolo.
Je proto třeba spínat jednotlivé podjednotky postupně. K tomu účelu jsem zvolil TTL 74168, (8-bit šoupací registr se sériovým vstupem), vstup připojím na log. 1 a hodiny na pomalu taktující 555ku, čili by to mělo mít výstup: 00000000, 00000001, 00000011, 00000111, 00001111 atd.
Potíž je ale v tom, že při zapnutí registru se v něm objeví náhodné hodnoty, což pochopitelně vede k tomu, že okolní elektronika "šílí". Zvlášť nepříjemné je to, že to je schopné připojit 1 mF kondenzátor přímo přes usměrňovač k síti...
Jak byste to řešili? (Vím, možná by to šlo s nějakým stabilizátorem a komparátorem, ale je to trochu těžkopádné.) Nějak rafinovaně resetovat čip při startu... (Reset je invertovaný, čili pro provoz musí mít 1.) Možná by slačil jenom vhodně zapojený kondenzátor s rezistorem, ale nějak mi to nefungovalo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 03 2005, 22:27 Předmět:
Pokud připojíš resetovací vstup přes odpor cca 100k na plus a kondík 10n proti zemi mělo by to fungovat. 74168 není posuvný registr ale čítač, posuvný registr je 74164.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.