Zaslal: ne říjen 23 2022, 15:06 Předmět: Stykač/relé ovládat DC nebo AC?
Mám možnost volby - řeším, zda-li spínat spotřebič (240V AC ventilátor) přímo relátky v PLC Logo, nebo přes externí relé
a zda to externí relé ovládat AC 240V nebo DC 24V (použité pro napájení jiných snímačů).
V druhém případě bych tam měl přidat zhášecí diodu.
Co je běžnější?
Nepises jestli ten ventilator ma 50W nebo 10kW, takze tohle ti poradime tezko - podivej se do DS kolik to relatko snese a porovnej to s stitkem na motoru vetraku.
Stykace muzes ovladat primo relatkem v tom PLC.
V každém případě bych volil externí relé jeho cívku spínat kontakty v PLC takto to s tímto PLC řeším také. Napětí cívky externího relé když máš napětí DC 24V zvol stejné napětí této cívky s ochrannou diodou. Pokud spinám kontakty relé indukční zátěž jak AC, DC napětím používám na ochranu těchto kontaktů RC SNUBBER výborná věc.
Ventilátor do 1kW.
Dělá se RC snubber jako montážní jednotka do rozvaděče na DIN nebo to tam dodrátkuješ?
Vybrané relé na DIN připouští řídící napětí 24V-240V/4W což mi přijde jako ohromující rozsah, asi elektronické.
Používám hotové DPS "rc snubbers" z Laskarduino pouze naletuji vodiče a celek pak osadím do smršťovací bužírky. Montují přímo do svorkovnice kontaktů relé.
Jednoznacne pouzi externe rele/stykac,podla charakteru zataze a spinaneho vykonu.Vnutorne rele pouzivat vzhladom na dlhodobu spolahlivost len na "signalove ucely" aj ked papierovo zvladaju sietove napatie .Ovladacie napatie cievky volit 24V DC a na stykac nacvaknut snubber ,pripadne pouzit typ s integrovanou diodou. Vacsina vyrobcov (Eaton...) ma take modely v ponuke a nic netreba lepit ani spajkovat.Na vrchnej casti stykaca sa do prislusnych otvorov jednoducho zacvakne maly plastovy blok,ktory ma 2 piny,podobne ako je to pri bloku s pomocnymi kontaktmi.
Značí to na jaké zatížení je relé a stykač stavěný. Se spousta lidí diví, že stykač s nápisem AC3 je podstatně větší než AC1 na stejné kilowatty. Akorát když dáš ten menší a levnější na spínání motoru nebo předřadníků ledek, tak se nestačíš divit jak rychle odejde.
Proto je lepší dát PLC s tranzistorovými výstupy a zátěže spínat stykači s ovládáním 24VDC. Pak je PLC skoro věčné a po čase stačí vyměnit levný stykač.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.