Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červen 02 2021, 20:57 Předmět:
Chrániču je jedno v akom smere je zapojený, len na jednej strane majú byť vstupy , na druhej výstupy. Keď ho zapojíš tak ako si napísal, bude to OK. Dokonca má aj kontakt na odpojenie testovacieho tlačítka, tak keby ho aj niekto "testoval" vo vypnutom stave, pri napájaní zospodu, nepreťaží zaťažovací rezistor.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 02 2021, 22:02 Předmět:
matahari napsal(a):
Aha, proč tedy místo 1 + 2 nenapsali jen L?
Jsou chrániče a jsou "parodie"
Je třeba se podívat na údaje výrobce, jestli i pro jeho produkt platí to, co napsal kolega Ivan a co se týká naprosté většiny seriozních výrobců
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 03 2021, 5:57 Předmět:
matahari napsal(a):
Chápu to správně, že přívod je nahoře (1 + N) a vývod je dole (2 + N)?
Ano, chápeš to správně. Dokonce to může být i obráceně, ale nemá to logiku. V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora) a to i pro jednotlivé jističe, takže je pohodlnější dodržet vždy přívod seshora a to L i N zároveň. 1 a 2 je tam proto, aby to i blbý pochopil a nemusel k tomu mít kreslený seriál jak to připojit.
Jinak by to fungovalo i obráceně, protože se to spojí nebo rozpojí stejně, ale vysvětluj, že u jedné krabičky máš přívody zespodu, u dalších seshora a u jedné z boku, když je prostě jednoduché všechny přívody mít pouze z jedné strany. V bytě nebo baráku máš ve všech zásuvkách fázi taky na jedné straně a to, na které je to obvyklé.
Dovolím si trochu nesouhlasit. Toto by měl být pouze samostatný proudový chránič, bez jističe. Když mu předřadím jistič, který bude mít přívod ze shora, tak má vývod dole. A abych nemusel vodičem obcházet prvky jen proto, abych měl do následného chrániče přívod ze shora, tak propojím dolní vývod jističe s dolním vývodem chrániče (tím se z dolního vývodu stane dolní přívod). Takže nemám všude zajištěno, že mám na prvcích přívody ze shora, ale zase nemám žlaby plné "zbytečných" vodičů.
Osobně se mi taky více líbí, když je vše uspořádané a nezvyšuji entropii vesmíru, ale i přívod zdola má své opodstatnění.
Jinak třeba výrobce OEZ, kterého považuji za suprového, má v datasheetu položku "Přívod seshora nebo zespodu" a vedle má hodnotu "seshora/zespodu".
V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora)
Toto pravidlo často neplatí. Hlavně u 3f chrániče. Je jednodušší propojit jističe s chráničem hřebenem , to potom jističe mají opačný přívod než chránič. A u jednofázových se to dělá pomocí hřebenu také často.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 03 2021, 7:26 Předmět:
Obrácený přívod u přístrojů za chráničem se používá celkem často, hlavně u víceřadých rozvodnic. Na obrázku příklad propojení hlavní vypínač - chrániče (upravená lišta 4P), spodní řada chránič - jističe (speciální lišta 3P).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 03 2021, 9:06 Předmět:
Ale já nemíním nikde, že to musí být vše s přívody seshora. Možná jsem to v rychlosti nevhodně formuloval. Sám mám např. hlavní jistič a za ním proudový chránič. Takže přívod na hlavní jistič seshora, vývod (jediný) zespodu na proudový chránič s přívodem zespodu a z chránič výstup nahoře (nemá vliv na funkci chrániče) na přívody jednotlivých jističů pro jednotlivé větve seshora. A bavíme se pouze o jednofázový proud, prototže na ten se svým dotazem s obrázkem ptal, takže mu do toho nemotejte třífázový proud a blbosti kolem toho. Samozřejmostí tam jsou i tři lišty.
ZVUK2000 napsal(a):
p32 napsal(a):
V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora)
Toto pravidlo často neplatí. Hlavně u 3f chrániče. Je jednodušší propojit jističe s chráničem hřebenem , to potom jističe mají opačný přívod než chránič. A u jednofázových se to dělá pomocí hřebenu také často.
Právě ten 3F chránič bych ignoroval, ten si do bytu asi dávat nechce pokud se ptá na 1 F chránič. Jinak jsem to myslel hlavně tak, že by neměl mít takový zmatek, aby to šlo z každé strany. Bez hřebenu se to myslím nedá ani dělat. Já např. do bytu musel dávat rozvodnici pro 18 pozic, abych měl aspoň jednu ještě rezervu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 03 2021, 9:26 Předmět:
Lišta 4P (3+N) má v daném případě u dvou 2P chráničů odstraněné fázové vývody. Tyto mají N připojen vodičem. Chrániče 2P zde využívají pouze fáze L1 a L3.
V druhé řadě je 3P lišta pro kombinace jističů se 4P chráničem bez připojení N - EATON EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS (L1-L2-L3-volný-L1-L2-L3-L1-L2 atd).
Naposledy upravil Achab dne čt červen 03 2021, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.