PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 7:42    Předmět: DC relé 120-180v Citovat

Ahoj...

Nenarazil někdo z vás na DC relé o tomto rozsahu?
Potřebuji bezpečnostní digitalni relé které by odeplo nabíjení AC při dosažení požadovaného napětí které bych mohl nastavit v rozmezí 120 - 180v.
Čína je plná těchto relé ale bohužel max do 120v... Napájení 12v...

Moc děkuji...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:48    Předmět: Citovat

Dej tam odporovy delic a pouzij to cinske.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1686
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:46    Předmět: Citovat

Též by bylo možnopro součástku na 120V pro požadovaný rozah použít dva diaky KR206 v sérii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:24    Předmět: Citovat

Kľúčová časť dotazu je slovo "bezpečnostné", to filtruje úvahy o bežnom relé.
Podľa zvolenej kategórie a triedy by som prehľadal sortiment značky PILZ, phoenix contact, omron.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 5:45    Předmět: Citovat

Je mi jasné bezpečné napětí a jeho omezení... Proto je to vše na toto nízké napětí... Potřeboval bych toto s požadovaným napětím..
https://m.aliexpress.com/item/32746404482.html?spm=a2g0n.detail.0.0.20bf6ae49mt3Iv&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.139690.0&scm_id=1007.18499.139690.0&scm-url=1007.18499.139690.0&pvid=e9d966f3-6dfe-4140-b573-dd6251e2f859&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.139690.0%2Cpvid%3Ae9d966f3-6dfe-4140-b573-dd6251e2f859%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2372_668%23888%233325%237_8499%230%23139690%235_8499%234696%2321885%2316_668%232846%238112%231997_668%232717%237561%23363__668%233374%2315176%23620&browser_id=0e9bdbfcf4bd43d09519fb259ff1d3d8&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=1zfrf5jsf30cavhj1789b3116fa411f84e91281e0e&gclid=
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 8:03    Předmět: Citovat

Dej tam ten odpor a vic neres.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:33    Předmět: Citovat

To ale neni bezpečnostné digitálne relé ale odpájač nabíjania. Je dobré držať terminológiu alebo aspoň popísať účel. Na toto skutočne stačí odporový delič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 12:23    Předmět: Citovat

To sice stačí ale na displeji bude jiná hodnota.... Než je akupak. Dělič 1:10 bude poslední možnost.. spíš ten dotaz je jestli se někdo někdy někde nesetkal s něčím podobným hotovým... Popřípadě by byl ochoten to třeba vyrobit na zakázku...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund