Co jsem nedokázal vyčíst
Potřebuji po stisknutí spínače zachytit (v běžícím programu), že byl spínač stisknut a vykonat nějakou akci. Programově to umím, ale ač jsem se fakt moc snažil, nezjistil jsem, jak fyzicky připojit k modulu ten (zvonkový) spínač.
Může prosím někdo poradit co a jak? Předem děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2019, 16:39 Předmět:
Podle té dokumentace by to mohlo být tak, jak to mají zapojené pro hlídání otevření dveří (strana 11.).
Spínač zapojíš mezi + napájení a + vstup OPTO. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Děkuji za rychlou reakci
Tak že do toho můžu pustit 12V-15V (které dává trafo kterým budu napájet ten modul) ?
Není potřeba tam dát nějaký odpor?
Děkuji
Naposledy upravil g52 dne so listopad 23 2019, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2019, 23:39 Předmět:
Pokud tam máš 12 - 15 VDC, tak by neměl být problém.
U AC nevíme, zda mají vstup OPTO ošetřený, tak bych se střídavině raději vyhnul.
Na straně 11 máš i zapojení s relé VS116K, to má zapojené na vývodech 11 a 14 jen COM a NO.
Podle toho zapojení to spíná 12 - 24 VDC přímo do vstupu OPTO.
Reálné zapojení neznám, ale předpokládám, že na vstupu OPTO bude optočlen s omezovacím odporem v sérii se vstupem.
Díky tomu je rozsah 12 - 24 VDC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.