Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 11 2019, 20:14 Předmět:
Z-R230/SS a Ex9CH20 jsou aspoň podle názvu instalační relé s AC ovládáním. ESB20N a ESC225S jsou stykače se sníženou hlučností, DC cívka s usměrňovačem. Zatížené by byly pouze na 44 nebo 35%.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 15 2019, 16:39 Předmět:
Nakonec jsem zvolil Hager ESC225S. Uváděný údaj elektrické životnosti 30 000 cyklů platí pro plné zatížení 25A / AC1. Při zatížení 1-2kW by měl vydržet nad 200 000 cyklů.
V poznámce je údaj 200 000 při 5A (1,15kW) / AC7a, což je nepatrně induktivní zátěž. Tabulka pro čistě činnou zátěž AC1 (cosφ 0,95-1) pro tento výkon udává životnost nad 500 000 cyklů, čemuž ovšem moc nevěřím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 15 2019, 17:51 Předmět:
Ke stykačům do odporový zátěže. V letech 1993-1998 jsme v fy Kekert Přelouč (bývalá Tesla magneťáky) nainstalovali v elektrických sálavých panelech Ecosun skoro 1,5 MW topení. Vše je spínaný stykačema, tenkrát EP1C Písek. Panely jedou do třífázový hvězdy s nezapojeným středem. Při hodně rozdílný požadovaný a skutečný teplotě jedou na tři fáze, pokud se teploty přiblíží, středová fáze sálavýho panelu se vypíná a jede se na nižší teplotu. Takže ten stykač střední fáze se nacvaká docela dost. Stykače to jsou od 16 do 120A, dimenzování je na cca 70%. Za celou dobu nikdy žadnej neodešel a to tam cvakaj čtvrt století. Ale jsou montovaný na DIN liště s mezerama cca 20 mm a plecháčoj poli 800 x 2000mm je dobrý chlazení prouděním.
Ale byly problémy, první hala byla osazená Modřanskejma stykačema a ty se upekly během dvou let, většinou se přehřály a zdeformovaly cívky.
Při stavbě nový haly se tam vloudil dodavatel z Německa a na stejnej systém regulace nacpal modulový 40A stykače Benedikt & Jager a vše osadil do plastových modulových skříní. Vydrželo to rok protože podle pyrometru měly stykače skoro 100 stupňů. Skončilo to roztavenejma maskama, předělávkou na nucený chlazení ventilátorem. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 15 2019, 18:56 Předmět:
Rozvodnice je plastová Eaton KLV, dimenzovaná na tepelnou ztrátu při maximálním zatížení přístrojů s rezervou přes 25%. Reálné zatížení bude ≤ 35-50% jmenovitých hodnot, takže k přehřívání by nemělo dojít. Mezi stykače dám distanční díly 0,5 modulu průchozí pro vzduch.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st srpen 07 2019, 10:13 Předmět:
Co ministykače Allen&Bradley, bývalé švýcarské Sprecher&Schuh.
Typ CA4-9 má opravdu úžasnou životnost a je hodně tichý, sepne 4kVA v AC3, nebo 7,5kW v AC1. Blok pom. kontaktů jdou nacvaknout.
Ještě se dělal i CS4-9, vedený jako pomocný stykač/relé a uměl asi tak polovinu toho, co CA4-9. Měl víc pom. kontaktů v základu a šel nacvaknout další blok.
Oba minitypy se dělaly jak AC, tak DC a pro všemožná napětí.
Ale nevím, kdo je teď prodává, jestli vůbec. Protože byly skvělé, nebyly levné.
Zažil jsem ten přechod komplet celého sortimentu Sprechera pod AB a nezhoršilo se to, fakticky jen zmizela sprecherovská oranžová barva.
Měli u Sprechera i vynikající otočné minipřepínače.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 12 2019, 14:08 Předmět:
Jeden konvektor jsem musel vyměnit za Ecoflex TAC. U těchto je možnost vypínání napětím +115V na pilotním vodiči, přes kontakt NC nadřazeného termostatu. Pro všechny konvektory by pak stačil jeden kvalitní blokovací stykač.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.