Životnost modulových stykačů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 20:14    Předmět: Citovat

Z-R230/SS a Ex9CH20 jsou aspoň podle názvu instalační relé s AC ovládáním. ESB20N a ESC225S jsou stykače se sníženou hlučností, DC cívka s usměrňovačem. Zatížené by byly pouze na 44 nebo 35%.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 16:39    Předmět: Citovat

Nakonec jsem zvolil Hager ESC225S. Uváděný údaj elektrické životnosti 30 000 cyklů platí pro plné zatížení 25A / AC1. Při zatížení 1-2kW by měl vydržet nad 200 000 cyklů.
V poznámce je údaj 200 000 při 5A (1,15kW) / AC7a, což je nepatrně induktivní zátěž. Tabulka pro čistě činnou zátěž AC1 (cosφ 0,95-1) pro tento výkon udává životnost nad 500 000 cyklů, čemuž ovšem moc nevěřím.



Dimenzování ESC Hager.jpg
 Komentář:
 Velikost:  54.62 kB
 Zobrazeno:  135 krát

Dimenzování ESC Hager.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17691
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 17:51    Předmět: Citovat

Ke stykačům do odporový zátěže. V letech 1993-1998 jsme v fy Kekert Přelouč (bývalá Tesla magneťáky) nainstalovali v elektrických sálavých panelech Ecosun skoro 1,5 MW topení. Vše je spínaný stykačema, tenkrát EP1C Písek. Panely jedou do třífázový hvězdy s nezapojeným středem. Při hodně rozdílný požadovaný a skutečný teplotě jedou na tři fáze, pokud se teploty přiblíží, středová fáze sálavýho panelu se vypíná a jede se na nižší teplotu. Takže ten stykač střední fáze se nacvaká docela dost. Stykače to jsou od 16 do 120A, dimenzování je na cca 70%. Za celou dobu nikdy žadnej neodešel a to tam cvakaj čtvrt století. Ale jsou montovaný na DIN liště s mezerama cca 20 mm a plecháčoj poli 800 x 2000mm je dobrý chlazení prouděním.
Ale byly problémy, první hala byla osazená Modřanskejma stykačema a ty se upekly během dvou let, většinou se přehřály a zdeformovaly cívky.
Při stavbě nový haly se tam vloudil dodavatel z Německa a na stejnej systém regulace nacpal modulový 40A stykače Benedikt & Jager a vše osadil do plastových modulových skříní. Vydrželo to rok protože podle pyrometru měly stykače skoro 100 stupňů. Skončilo to roztavenejma maskama, předělávkou na nucený chlazení ventilátorem.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 18:56    Předmět: Citovat

Rozvodnice je plastová Eaton KLV, dimenzovaná na tepelnou ztrátu při maximálním zatížení přístrojů s rezervou přes 25%. Reálné zatížení bude ≤ 35-50% jmenovitých hodnot, takže k přehřívání by nemělo dojít. Mezi stykače dám distanční díly 0,5 modulu průchozí pro vzduch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 10:13    Předmět: Citovat

Co ministykače Allen&Bradley, bývalé švýcarské Sprecher&Schuh.
Typ CA4-9 má opravdu úžasnou životnost a je hodně tichý, sepne 4kVA v AC3, nebo 7,5kW v AC1. Blok pom. kontaktů jdou nacvaknout.

Ještě se dělal i CS4-9, vedený jako pomocný stykač/relé a uměl asi tak polovinu toho, co CA4-9. Měl víc pom. kontaktů v základu a šel nacvaknout další blok.
Oba minitypy se dělaly jak AC, tak DC a pro všemožná napětí.
Ale nevím, kdo je teď prodává, jestli vůbec. Protože byly skvělé, nebyly levné.
Zažil jsem ten přechod komplet celého sortimentu Sprechera pod AB a nezhoršilo se to, fakticky jen zmizela sprecherovská oranžová barva.
Měli u Sprechera i vynikající otočné minipřepínače.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 14:08    Předmět: Citovat

Jeden konvektor jsem musel vyměnit za Ecoflex TAC. U těchto je možnost vypínání napětím +115V na pilotním vodiči, přes kontakt NC nadřazeného termostatu. Pro všechny konvektory by pak stačil jeden kvalitní blokovací stykač.

Na fotce rozvaděč před dokončením.



RP1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  206.58 kB
 Zobrazeno:  152 krát

RP1.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund