Prosím může mě někdo vysvětlit jako úplnému lajkovi (blbci) jak programovat nastavovat frekvenční měniče Siemens Simovert VC. Pomocí klávesnice to je zdlouhavé. Mám notebook s Win XP, se seriovým portem a mám přímý kabel. Nainstaloval jsem Drive Monitor. Potřeboval bych se podívat do parametrů a nedaří se mi spojit s měničem. Tohle mě úplně minulo, jsem silnoproudař a chtěl bych se to naučit. Prolezl jsem to tady a zkoušel jsem i hledat na internetu. Zkouknul jsem i pár videí na YT jak indové programují a v pohodě se spojí i s měničem. Díky.
Komunikace RS232 je takto podle českého manuálu je označení 9-pinoveho konektoru X300, u německého popisu je označení konektoru X103. Komunikační piny jsou označeny stejně na konektoru 9-pinu signál RXD je na pinu 2 a signál TXD je na pinu 7. TENTO 9-PINOVÝ KONEKTOR JE VYUŽIT SOUČASNĚ I PŘI KOMUNIKACI RS485 proto jsou signály RXD, TXD na jiných pinech než u klasického 9-pinového konektoru protože je tento konektor víceúčelový. Soubory mají velikost 3.1Mb a 1.1Mb pokud chceš nápiš mi SZ s tvým e-mailem a já ti je klidně pošlu tedy pokud chceš, ten český popis je podrobnější a je v něm zcela všechno.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 21 2023, 23:13 Předmět:
Podarilo sa pripojiť ?
1 .Treba mať kábel zapojený tak ako to sem dal RNBW
2. Skontrolovať aké číslo má COM port na PC
3. Skontrolovať rýchlosť komunikácie (napr 9600Bd)
4. Skontrolovať či je rovnaký COM port nastavený aj v DRIVEMONITORe
5. Skontrolovať v parametri P701 či je rovnaká rýchlosť nastavená ako v PC ...
Inak tu je nejaké video , ale to si už asi videl
https://www.youtube.com/watch?v=v1mWPii7fRY _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Kábel nie dlhši ako 2 m . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st únor 22 2023, 22:01 Předmět:
Kedysi na niektorom Siemense nechcela isť komunikácia a rozbehla sa až keď sa spojila 5 s 1 , len si už nepamätám či to bolo na masterdrive Plus , alebo Vector , alebo niečo iné ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt únor 23 2023, 6:50 Předmět:
Máme max 30kW. Asi by se mě taky libilo USB rozhraní. Protože letity notebook s XPčkama dožívá a už nemá podporu od Mrkwosoftu. No zrovna poblíž Trutnova jsem.
Mám udělanou sadu redukcí v krytu https://www.tme.eu/cz/details/cda09v/krytky-d-sub/ninigi/ a připojuju k tomu jen ten převodník USB-RS232.
Jestli to bude fungovat pod novějšími windows nemůžu zaručit. Naposled jsem do toho lez asi před pěti lety, když jsme nahrazovali poslední mohykány modernější řadou měničů. Na XP to chodilo bez problémů. Za Win7 se nemůžu úplně zaručit.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt únor 23 2023, 19:06 Předmět:
Všem děkuji za podporu a rady. Kabel jsem vyrobil a do měniče jsem se dostal hned na první dobrou. Jen byl problém s přepsáním parametrů do nové karty. Zapsala se jen část parametrů. Pomohl mě až reset parametrů. Teď už stačí měnič namontovat do stroje a zkusit co to udělá.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.