Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 23:52    Předmět: Citovat

Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 0:15    Předmět: Citovat

Je to novostavba, elektrinu vo vsetkych bytoch robila asi jedna firma. Zjavne to neboli ziadni amateri, v rozvadzaci je aj schema.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1464
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 4:45    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 7:13    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.


Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 8:18    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):

No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.

Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 9:40    Předmět: Citovat

Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).

Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 10:12    Předmět: Citovat

Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Peterseal



Založen: Nov 24, 2006
Příspěvky: 1988
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 11:11    Předmět: Citovat

Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.

Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.

P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5021
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 11:30    Předmět: Citovat

Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?

Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4002
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 13:43    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):

No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje.

Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:17    Předmět: Citovat

MiraSt napsal(a):
Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.

Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:21    Předmět: Citovat

Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:36    Předmět: Citovat

1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?

Dle mě, je třeba měřit a měřit a měřit.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4002
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:53    Předmět: Citovat

Peterseal napsal(a):
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.


P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.

Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15523
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:55    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund