Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:52 Předmět:
Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 7:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.
Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.
No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.
Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 9:40 Předmět:
Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).
Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.
Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:11 Předmět:
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.
P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:30 Předmět:
Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?
Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 13:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje.
Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 14:17 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.
Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu. _________________ Jirka
1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 15:53 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.
Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 15:55 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.