Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 18:38 Předmět:
Encoder netřeba, používají se koncové spínače. A pokud nejsou sepnuté jednotka nic nedělá jak zmínil cowley. A možná se špatným připojením DO odpálil procesor. A relátka při 12V můžou cvakat ale nemusí spolehlivě spínat.
Encoder netřeba, používají se koncové spínače. A pokud nejsou sepnuté jednotka nic nedělá jak zmínil cowley. A možná se špatným připojením DO odpálil procesor. A relátka při 12V můžou cvakat ale nemusí spolehlivě spínat.
Ano, presne to si myslim, že zapojeni DO odpalilo nějakej čip
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 22:46 Předmět:
Spajwer napsal(a):
no vidíš, a když do nich pustim přímo 12V ze zkoušečky, tak hezky cvakají
Je hezké, že na 12V cvakají, ale pokud 24V větev vůbec nezapojíš, není na ni tedy nic, ani těch 12V a tudíž nezacvakají, ani kdyby řídící elektronika byla v pořádku. Takový test pak nevypovídá vůbec o ničem.
no vidíš, a když do nich pustim přímo 12V ze zkoušečky, tak hezky cvakají
Je hezké, že na 12V cvakají, ale pokud 24V větev vůbec nezapojíš, není na ni tedy nic, ani těch 12V a tudíž nezacvakají, ani kdyby řídící elektronika byla v pořádku. Takový test pak nevypovídá vůbec o ničem.
Relátkama to NE NÍ! kdyby to bylo relátkama tak řj aspon jeví známky života, dioda by blikala podle programování a podobně...
Aby deska začla fungovat tak musí mít tři mikro spínače. Dva co jsou pro bránu (otevřená - zavřená). A jeden mirko spínač servisní. Ten co je na víčku pro ruční ovladaní brány když nejde elektrika. V klidovém stavu jsou všechny sepnuté.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.