Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:14    Předmět: Citovat

Měl by to být 1,00 násobek. Dá se to vysvětlit i bez počítání. Představme si tři shodné žárovky zapojené do hvězdy připojené na sdružené napětí. V uzlu bude 0V. Pokud jednu ze žárovek odpojíme, přičemž chceme, aby zbylé dvě svítily beze změny dál, musí uzlem téct stejný proud jako by tam třetí žárovka stále byla, tudíž na něm musí být OV, a toho dosáhneme tím, že uzel připojíme na nulový vodič. Nulovým vodičem tedy poteče stejný proud, jaký tekl tou původní, nyní odpojenou, žárovkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:43    Předmět: Citovat

Pro 3 kW na fázi.


dvoufáz.png
 Komentář:
 Velikost:  39.69 kB
 Zobrazeno:  122 krát

dvoufáz.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4276
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:49    Předmět: Citovat

Ach jaj. "Daj blbému rozum, nebude vedieť čo s ním". Veru fakt to platí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:56    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Ach jaj. "Daj blbému rozum, nebude vedieť čo s ním". Veru fakt to platí.

Prečo? Je to náhodou veľmi zaujímavé. Mne sa nechcelo veriť že ten prúd cez N sa nezvýši. Presvedčil ma až vlastný graf Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4276
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:22    Předmět: Citovat

Ten prúd cez N bude klesať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:33    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Ten prúd cez N bude klesať.

Shocked
Ale potom stúpať, klesať atd v rytme napätia.
Alebo to myslíš nejak inak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4016
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:38    Předmět: Citovat

Jinak a úplně po lopatě. Zátěž 230W a zatížené jen dvě fáze. Když bude na jedné v daný okamžik L1 230V, bude na druhé L2 170V, ale opačné polarity. Proud se rozdělí na N 0,26A a z L1 do L2 0,74A. Když bude v daný okamžik na L1 200V tak na L2 také, ale opačné polarity. Proud 0,87A a poteče mezi L1 a L2. Přes N nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4276
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 14:01    Předmět: Citovat

Nebavíme sa tu predsa o okamžitých hodnotách. Bavíme sa tu o efektívnej hodnote, to je hodnote ktorú ti ukáže bežný merák zapojený do obvodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4276
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 15:08    Předmět: Citovat

Nedalo mi to, tak som to spočítal.
1A+1A N1A
0,25A +1A N0,84A
0,75A + 1A N0,89A

Zámerne som vynechal 0,5A+1A. koho to zaujíma nech si spočíta.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LADER



Založen: Apr 01, 2013
Příspěvky: 317

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:07    Předmět: Citovat

Taky mi to nedalo ...


Rozložení proudu - 2.png
 Komentář:
 Velikost:  85.42 kB
 Zobrazeno:  80 krát

Rozložení proudu - 2.png



_________________
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17746
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:26    Předmět: Citovat

Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? Laughing
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:34    Předmět: Citovat

To bude buď tím, že jsi předchozí příspěvky nečet a nebo tě logický závěr diskuse minul.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17746
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:37    Předmět: Citovat

Co tím chtěl autor říci? Že v N teče víc než v krajní fázi?
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:54    Předmět: Citovat

Tohle je ale kouzelné
Kremik napsal(a):
Měl by to být 1,00 násobek. Dá se to vysvětlit i bez počítání. Představme si tři shodné žárovky zapojené do hvězdy připojené na sdružené napětí. V uzlu bude 0V. Pokud jednu ze žárovek odpojíme, přičemž chceme, aby zbylé dvě svítily beze změny dál, musí uzlem téct stejný proud jako by tam třetí žárovka stále byla, tudíž na něm musí být OV, a toho dosáhneme tím, že uzel připojíme na nulový vodič. Nulovým vodičem tedy poteče stejný proud, jaký tekl tou původní, nyní odpojenou, žárovkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 17:02    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
Co tím chtěl autor říci? Že v N teče víc než v krajní fázi?
Zase nějaké nedorozumění? Logickým závěrem předchozí diskuse je zjištění, že proud vodičem N může dosáhnout maximálně velikosti proudu krajního vodiče a to v podstatě ve vyjímečném případě. Ve všech ostatních případech bude významně nižší. Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund