Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 12:14 Předmět:
Měl by to být 1,00 násobek. Dá se to vysvětlit i bez počítání. Představme si tři shodné žárovky zapojené do hvězdy připojené na sdružené napětí. V uzlu bude 0V. Pokud jednu ze žárovek odpojíme, přičemž chceme, aby zbylé dvě svítily beze změny dál, musí uzlem téct stejný proud jako by tam třetí žárovka stále byla, tudíž na něm musí být OV, a toho dosáhneme tím, že uzel připojíme na nulový vodič. Nulovým vodičem tedy poteče stejný proud, jaký tekl tou původní, nyní odpojenou, žárovkou.
Jinak a úplně po lopatě. Zátěž 230W a zatížené jen dvě fáze. Když bude na jedné v daný okamžik L1 230V, bude na druhé L2 170V, ale opačné polarity. Proud se rozdělí na N 0,26A a z L1 do L2 0,74A. Když bude v daný okamžik na L1 200V tak na L2 také, ale opačné polarity. Proud 0,87A a poteče mezi L1 a L2. Přes N nic.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 16:26 Předmět:
Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej?
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70 _________________ Jirka
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: čt srpen 20 2020, 16:54 Předmět:
Tohle je ale kouzelné
Kremik napsal(a):
Měl by to být 1,00 násobek. Dá se to vysvětlit i bez počítání. Představme si tři shodné žárovky zapojené do hvězdy připojené na sdružené napětí. V uzlu bude 0V. Pokud jednu ze žárovek odpojíme, přičemž chceme, aby zbylé dvě svítily beze změny dál, musí uzlem téct stejný proud jako by tam třetí žárovka stále byla, tudíž na něm musí být OV, a toho dosáhneme tím, že uzel připojíme na nulový vodič. Nulovým vodičem tedy poteče stejný proud, jaký tekl tou původní, nyní odpojenou, žárovkou.
Co tím chtěl autor říci? Že v N teče víc než v krajní fázi?
Zase nějaké nedorozumění? Logickým závěrem předchozí diskuse je zjištění, že proud vodičem N může dosáhnout maximálně velikosti proudu krajního vodiče a to v podstatě ve vyjímečném případě. Ve všech ostatních případech bude významně nižší. Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.