Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: st červenec 15 2020, 10:21 Předmět: zapojenie SPD CITEL DS254VG-300
Ahojte, dáva niekomu zmysel toto odporúčané zapojenie prepäťovky od výrobcu? Prečo je tam tá slučka na PE? Je to odporúčané len pri tejto rade DS25xVG-300. Ďakujem.
CITEL.JPG
Komentář:
DS254VG-300
Velikost:
42.51 kB
Zobrazeno:
89 krát
Naposledy upravil adamscho dne st červenec 15 2020, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 16 2020, 10:23 Předmět:
1 - spoj hlavní ochranné přípojnice (MET) s přípojicí PE musí být proveden vždy i bez instalované SPD, protože je součástí ochrany instalace. Na daných schématech je kreslen spíše pro úplnost.
2 - spoj SPD - MET je určen pouze pro funkci svodičů. Případné přerušení nesmí způsobit rozpojení MET a přípojnice PE, proto je veden samostatně.
3 - spoj SPD - PE, platí stejné jako v předchozím bodě.
Na druhém schématu je podobná "smyčka" PE, pouze uzel svodičů je spojen s pracovním N.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.