Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:40 Předmět:
Jo, Soplweb by byl určitě lepší - ale dost možná i ten je na něj moc vysokoodbornej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 22 2020, 7:08 Předmět:
To máš od kotelníka . Toto je jen u kondenzačních kotlů . Tam se těch nad 100% rekrutuje z kondenzace vodních par z odtahovaných spalin při hoření zemního plynu vzniklých . Ve skutěčnosti bych to odhadl na 80% při nekondenzačním a na 90+% u kondenzačních . No a tady se těch nad 100% bere z toho , že se pro reklamu vezme těch 80% za 100% .
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po červen 22 2020, 8:19 Předmět:
takhle nám to vysvětlovali na školeních u Junkerse
"......Kondenzační kotle se od jiných systémů odlišují tím, že využívají jak celé výhřevné teplo (100 %), tak z velké části kondenzační teplo (cca 7 - 9 %). Účinnost takových kotlů se proto uvádí okolo 107 - 109 % a ztráta takových kotlů činní 2 - 4 %. Nejedná se tedy o zařízení, které by vyprodukovalo více energie než je obsažené v plynu, ale jde o stanovení celkové účinnosti k dříve zavedeným výpočtům, kdy ještě nebyla známa možnost využití kondenzační techniky....." _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po červen 22 2020, 8:59 Předmět:
jednoduše!
opsal jsem to ze skript co nám dali na školení.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 22 2020, 12:22 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
takže vlastně těch 100% co říkaji je reálně zhruba 80%
Ano, tak nějak. V žádném případě to ale není více než 100%. Vše ostatní jsou jen kecy na obalamutění ů. A o těch 100% se může taky jen zdát ve vlhkých snech.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.