Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Řídící jednotka Grundfos CU 301
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 10:48    Předmět: Citovat

Ok, děkuju. Už jsem objednal, uvidim co přijde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1374
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 20:02    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Nema to ziadnu pamat,....

Dave001 - jednotka CU301 MÁ externí konfigurační paměť. Starší provedení uWire 93C56 a novější SPI 25C160 (v tvém případě) a možná existují ještě další modifikace. Což samozřejmě na přítomnost nebo nepřítomnost 5V napájení nemá vliv. Zařízení po blesku bývá problém, hlavně aby výměna ST pomohla...

_________________
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33908
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 7:24    Předmět: Citovat

Jednotka ano, ale ST7538Q nie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 10:28    Předmět: Citovat

Když výměna ST nepomůže stačí jednotku pouze vyměnit? Co jsem pochopil z tohoto vlákna tak se musí spárovat z čerpadlem.

Z e-shopu kde to prodávaj mi psali toto:
Párovat se nemusí, je to jen ovládací skříň, zapojíte senzor, nastavíte tlak...

Tak nevim, ale proč by to prodávali zvlášt když by to nešlo použít na jiný čerpadlo bez spec. vybavení mi neni jasný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marat



Založen: Aug 06, 2009
Příspěvky: 299

PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 12:03    Předmět: Citovat

Zdar,
mohu se zeptat, jak to dopadlo?

Nám jednotka zničeho nic přestala řídit čerpadlo. Na desce všechno svítí zeleně, čerpadlo bez jednotky funguje, relé spíná, ale jinak se nic neděje.
Zkoušel jsem odpojit senzor tlaku, to pozná a i sepne relé a snaží se dotlakovat, ale čerpadlo neroztočí.

Díky

edit: Tak je vadný senzor tlaku. Při změně tlaku nedochází ke změně odporu a procházející proud se ani nehne. Patrně je seklý na maximu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 6:41    Předmět: Citovat

Ahoj,

po výměně ST jednotka maká, akorát tam byl ještě taky vadný ten tlak. snímač. Bez tlaku dával 18ma.

Děkuji všem za rady a názory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marat



Založen: Aug 06, 2009
Příspěvky: 299

PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 6:55    Předmět: Citovat

Já dneska zkusím vyměnit senzor tlaku. Ten původní už nedává žádné mA. V manuálu píšou, že pokud má pod 2mA, tak je kaput. Doufám, že mají pravdu, protože 7 litrů za senzor je teda "paráda".

Tak pro budoucí generace. Závada senzoru se projevuje vysokým odporem (cca 3Mohm), nízkým napájecím napětím...u funkčního senzoru naměříte cca 22V, vadný má pod 20V při napájecím napětí 24V. A navíc prakticky nulovým proudem.

Ekvivalentní náhrada je Danfoss MBS 3000 4-20mA. Je o více jak 2000Kč levnější než originál, ale má 1/4 závit proti 1/2 u originálu (potřebujtete redukci) a musíte si ho sami zapojit...má demontovatelné konektory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 14:04    Předmět: Citovat

Já to zkoušel tak že jsem dal místo toho senzoru odpor 3k3 ( cca 7ma ) a čerpadlo začlo čerpat když byl nastavenej větší tlak. Pak jsem teprv objednal snímač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund