Promiňte, ale do tohoto oboru jsem lajk, čili tyto dva pojmy mi moc neříkají, snad jen okrajově fázový posuv.
Tak mi prosím řekněte jako neznalému:
Pokud jsem naměřil 0.71A, tak je to ok a nemám se tím zaobírat, protože jsem v limitu? (podle tabulky v odkazu). A nebo je tedy něco jiného špatně?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 10 2019, 17:27 Předmět:
A jsme doma!! Tak jinak, změř napětí na samotné výbojce x 0,71A. A vyjde ti výkon. Tipuju že to bude 110V x 0,71 takže max 80W a ne 125W. Napětí na tlumivce (120V) přece nemůžeš zahrnout do výkonu. Na tlumivce je pouze zdánlivý neboli jalový výkon který elměry neměří. Proto jsem psal, že proud obvodem bude cca 1,2A což dá s napětím NA VÝBOJCE! jmenoitých 125W. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt říjen 10 2019, 18:24 Předmět:
A to považ, že připojením kondenzátoru asi 10uF, paralelně k přívodu, z toho tímhle měřením uděláš perpetum mobile! Bude to ze sítě brát menší proud, než poteče výbojkou!
Ne, vážně, přečti si něco o jalovým proudu a výkonu, fázových posunech na indukčnostech a kapacitách
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.