Zaslal: čt duben 18 2019, 17:06 Předmět: Napájení více ventilů omezeným počtem vodičů (přejmenováno)
Pár let provozuji na zahradě závlahový systém. Řídící jednotka + napájení je v domě, ve studni (skruži) mám elektromagnetické ventily a čerpadlo. Ke studni vedu 230V (L, PE, N) a 24V ~ pro napájení ventilů. Pro ventily vedu 5 vodičů, jeden společný (COM) a jednotlivé napájecí (V1 až V4), pro každý ventil jeden vodič. Nyní bych potřeboval přidat jeden ventil, ale chybí mi na něj napájecí vodič. Šlo by využít vodič PE ? Takže bych 5 vodičů k ventilům měl jako V1 až V5 a společný PE. Mezi PE a výstupem z řídící jednotky naměřím cca 23V ~, jde mi o případné problémy, bezpečnost atd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 18 2019, 17:12 Předmět:
Raději bych volil cestu dvojího využití jednoho vodiče - jestli jsou tam dva ventily, které nikdy nemusí být otevřené současně, dvě diody u ventilů by to spravily. Z řídicí jednotky by pak pro ně nebyl třeba ten společný vodič, ale jen dva výstupy.
Vodičem PE za bezporuchového stavu nejen, že není dovoleno vést proud z obvodu, který je, předpokládám, bezpečně oddělený, ale není to ani žádoucí.
Mimochodem - těch 23 VAC jsi naměřil při jakém zatěžovacím proudu?
EDIT: oprava překlepu
Naposledy upravil Hill dne čt duben 18 2019, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt duben 18 2019, 17:57 Předmět:
Když si přidá čtvrtou 24VAC, tak proč ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt duben 18 2019, 18:07 Předmět:
V běžném domě s chráničem to stejně neprojde. Dokážu si to představit, jak to obejít, ale je to prasení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Právě že nechci prasení. Spousta věcí funguje, ale není to košer. Hledám řešení, které by fungovalo a bylo OK. V absolutní nouzi rýč a položit další vodič, ale tomu bych se rád ubránil.
Mám tedy vodiče V1, V2, V3, V4 a COM, které umí ovládat 4 ventily.
Potřebuji přidat jeden ventil, který nyní nemá vlastní vodič. Budou sepnuté vždy 2 ventily, při ventilech V1-V4 pojede vždy V5, tzv. generální ventil.
Takže to bude:
V1 + V5, V2 + V5, V3 + V5, V4 + V5.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 18 2019, 18:58 Předmět:
4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
Potom ani ziadne rele nie su treba, stacia styri male diody, ktore urobia funkciu OR - to by platilo pri DC, uslo mi, ze sa jedna o AC, takze blbost beriem spat
Naposledy upravil PeteBurns dne čt duben 18 2019, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
A co když zapne více ventilů a pak bude chtít jeden z nich vypnout?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.