Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:34    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
Těch 380V je trochu podivných, ale budiž.
To, že má stejné max. napětí v Y i v D je taky trochu podivné, obvykle je max. napětí pro Y vyšší (napětí je připojeno na dvě seriově zapojené cívky), ale budiž.
Nerozumím Tvé větě "Tak by mi k ničemu přepínač na deltu nebyl ne?".

Přepínač potřebuješ na zmírnění proudového nárazu (proto budeš motor rozbíhat do Y, kdy je odebíraný proud menší).
Pokud by motor měl na štítku Y/D 400/230, tak by se mohl provozovat na naší běžné 3f síti jen do Y, pak by nebylo co přepínat.
Pokud má motor na štítku Y/D 690/400, pak je možné ho zapojit do D na naši běžnou 3f síť (a rozbíhat se bude při podpětí (tím pádem i podproudu) na tu samou síť).

Petr


No, ta voltáž při Y a D má mmj. co dočinění s tím, jak moc se při Y sníží ten proudový náraz, nebo ne? Tedy pokud má 380V při Y i D, tak by snížení proudu při Y bylo nižší, než při Y/D 660/380, nebo říkám blbosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:59    Předmět: Citovat

Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:18    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu. Smile


Už jsem psal, že má náběhový proud kolem 40-50A, a to platí. A má Y/D 380/380.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:25    Předmět: Citovat

O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:30    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.


Je to 5.5kW mlýn, spíš průmyslový, průmyslovější řekněme. V podstatě byste mohl říct, že je to drtič odpadu, ale rychlý (tak 4000rpm), nárazy rozbíjí materiál na menší kusy (tj. není to žádný pomalý&silný čelisťový typ). Na ose je kulatá hlava, která bude vážit tak aspoň 3-5kg.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:35    Předmět: Citovat

To : PavelBlabla

Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává. Smile


Naposledy upravil palmalsport dne út říjen 16 2018, 9:38, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:35    Předmět: Citovat

A rotor toho drtiče je přímo na hřídeli motoru, nebo jsou tam ještě převody? Zařízení se rozbíhá prázdné, nebo už s materiálem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:48    Předmět: Citovat

elektrosvit napsal(a):
A rotor toho drtiče je přímo na hřídeli motoru, nebo jsou tam ještě převody? Zařízení se rozbíhá prázdné, nebo už s materiálem?


Je tam "převod" (myslím že jen kvůli tomu, aby se vibrace nepřenášely na motor) a rozbíhá se prázdné. Ale jak říkám, ta hlava je těžká, proto ten větší náběh
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:49    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
To : PavelBlabla

Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává. Smile

Já Vám rozumím Smile ale za prvé to uvádí výrobce a za druhé mám s podobným zařízením už zkušenost a přímo jsme ten náběh měřili. 3kW 220V 1F motor střílel k 40A. Všichni elektrotechnici se tomu diví, ale prostě je to tak. Je dobré si uvědomit, že taková zařízení v našich končinách nejsou běžná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:03    Předmět: Citovat

Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:33    Předmět: Citovat

PavelBlabla napsal(a):
...A má Y/D 380/380.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:59    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.


tak snad je jasné, že ten 3kW je něco jiného z minulosti, ne. Bylo to měřeno v servisu elektromotorů. Nevím, proč pořád řešíme ten náběh, ten prostě JE 50A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 11:04    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
PavelBlabla napsal(a):
...A má Y/D 380/380.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.


Na motoru není běžné zařízení, s kterým byste se běžně setkával. Motor prý má Y380V a D380V, v Číně to tak prý mají. Ale ještě se přeptám. Motor MÁ náběh 40-50A. Cením si Vaší pomoci, ale prosím, neřešme tu neustále dokola, že ten náběh takový vlastně nebude atd. Zkusím z nich dostat ten štítek.


Naposledy upravil PavelBlabla dne út říjen 16 2018, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 11:12    Předmět: Citovat

Do trojúhelníka je mezi fáze zapojeno jedno vinutí, do hvězdy jsou mezi fáze zapojena dvě vinutí. Aby bylo napětí hvězda/trojúhelník stejné, je blbost a to i Číně. Pouze by ten motor mohl být po převinutí zapojen natvrdo do jednoho zapojení bez možnosti změny na svorkovnici. Jak už zde bylo x krát řečeno, dej sem fotky štítku a svorkovnice. Pokud nechceš, tak to na ten jistič prostě zapoj a buď bude padat, nebo ne a budeš mít jasno hned bez zbytečných diskuzí.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 11:14    Předmět: Citovat

Dobře, když tedy ten motor může jet v Y i D na 380 V, v jakém spojení byl dosud připojován na síť? V Y nebo v D? Byl případně měřen záběrný proud v obou konfiguracích, tedy v Y i D?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 3 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.