Těch 380V je trochu podivných, ale budiž.
To, že má stejné max. napětí v Y i v D je taky trochu podivné, obvykle je max. napětí pro Y vyšší (napětí je připojeno na dvě seriově zapojené cívky), ale budiž.
Nerozumím Tvé větě "Tak by mi k ničemu přepínač na deltu nebyl ne?".
Přepínač potřebuješ na zmírnění proudového nárazu (proto budeš motor rozbíhat do Y, kdy je odebíraný proud menší).
Pokud by motor měl na štítku Y/D 400/230, tak by se mohl provozovat na naší běžné 3f síti jen do Y, pak by nebylo co přepínat.
Pokud má motor na štítku Y/D 690/400, pak je možné ho zapojit do D na naši běžnou 3f síť (a rozbíhat se bude při podpětí (tím pádem i podproudu) na tu samou síť).
Petr
No, ta voltáž při Y a D má mmj. co dočinění s tím, jak moc se při Y sníží ten proudový náraz, nebo ne? Tedy pokud má 380V při Y i D, tak by snížení proudu při Y bylo nižší, než při Y/D 660/380, nebo říkám blbosti?
Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu.
Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu.
Už jsem psal, že má náběhový proud kolem 40-50A, a to platí. A má Y/D 380/380.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 16 2018, 9:25 Předmět:
O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.
O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.
Je to 5.5kW mlýn, spíš průmyslový, průmyslovější řekněme. V podstatě byste mohl říct, že je to drtič odpadu, ale rychlý (tak 4000rpm), nárazy rozbíjí materiál na menší kusy (tj. není to žádný pomalý&silný čelisťový typ). Na ose je kulatá hlava, která bude vážit tak aspoň 3-5kg.
Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává.
Naposledy upravil palmalsport dne út říjen 16 2018, 9:38, celkově upraveno 2 krát.
A rotor toho drtiče je přímo na hřídeli motoru, nebo jsou tam ještě převody? Zařízení se rozbíhá prázdné, nebo už s materiálem?
Je tam "převod" (myslím že jen kvůli tomu, aby se vibrace nepřenášely na motor) a rozbíhá se prázdné. Ale jak říkám, ta hlava je těžká, proto ten větší náběh
Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává.
Já Vám rozumím ale za prvé to uvádí výrobce a za druhé mám s podobným zařízením už zkušenost a přímo jsme ten náběh měřili. 3kW 220V 1F motor střílel k 40A. Všichni elektrotechnici se tomu diví, ale prostě je to tak. Je dobré si uvědomit, že taková zařízení v našich končinách nejsou běžná.
Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 16 2018, 10:33 Předmět:
PavelBlabla napsal(a):
...A má Y/D 380/380.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.
Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.
tak snad je jasné, že ten 3kW je něco jiného z minulosti, ne. Bylo to měřeno v servisu elektromotorů. Nevím, proč pořád řešíme ten náběh, ten prostě JE 50A.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.
Na motoru není běžné zařízení, s kterým byste se běžně setkával. Motor prý má Y380V a D380V, v Číně to tak prý mají. Ale ještě se přeptám. Motor MÁ náběh 40-50A. Cením si Vaší pomoci, ale prosím, neřešme tu neustále dokola, že ten náběh takový vlastně nebude atd. Zkusím z nich dostat ten štítek.
Naposledy upravil PavelBlabla dne út říjen 16 2018, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 16 2018, 11:12 Předmět:
Do trojúhelníka je mezi fáze zapojeno jedno vinutí, do hvězdy jsou mezi fáze zapojena dvě vinutí. Aby bylo napětí hvězda/trojúhelník stejné, je blbost a to i Číně. Pouze by ten motor mohl být po převinutí zapojen natvrdo do jednoho zapojení bez možnosti změny na svorkovnici. Jak už zde bylo x krát řečeno, dej sem fotky štítku a svorkovnice. Pokud nechceš, tak to na ten jistič prostě zapoj a buď bude padat, nebo ne a budeš mít jasno hned bez zbytečných diskuzí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dobře, když tedy ten motor může jet v Y i D na 380 V, v jakém spojení byl dosud připojován na síť? V Y nebo v D? Byl případně měřen záběrný proud v obou konfiguracích, tedy v Y i D?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.