Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Pohybové čidlo HC-SR501

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 655
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:40    Předmět: Pohybové čidlo HC-SR501 Citovat

Zdravím.
U činošu se dá koupit vice druhu těchto čidel.
Před 3 roky jsem si koupil 5 kusu těchto a spokojený.
Čidla reagovaly na pohyb ihned.
https://www.ebay.com/itm/New-HC-SR501-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Module-for-Arduino-Raspberry-pi/132113984394?epid=18005673544&hash=item1ec29b6b8a:g:kusAAOSwT5xZTInL

Je na něm napsane to D-SUN

Soused si koupíl 5 kusu těchto.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-PIR-Sensor-Human-Body-detecting-module-Pyroelectric-HC-SR501-For-Arduino-MCU-Freeshipping/32731095283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ho65QS

U všech čas od pohybu do doby než se pin překlopí do H je 5 vteřín což dost blbe.
Neví někdo jak vyřešit, aby to reagovalo ihned?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 21:19    Předmět: Citovat

Tim trimrem prece, vzdyt je to na te fotce napsane Smile
Jednim stelujes citlivost, druhym cas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 655
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:21    Předmět: Citovat

Ten čas je doba, jak dlouho bude ten pin v úrovní H při zjištění pohybu a ne za jak dlouho se pín překlopí do urovně H, při zjištění pohybu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:41    Předmět: Citovat

Co ta propojka na opakované spouštění? Jinak si vezmi funkční a zlobící kus a porovnej je podle zapojení a hodnotu součástek a měl bys najít rozdíl. IO je pořád tentýž a kolem toho zase tolik není.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ramici



Založen: Jan 13, 2010
Příspěvky: 153

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 7:27    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
...porovnej je podle zapojení ...


Vidím rozdíl podle obrázků z obou odkazů. První nemá osazený jumper JP1 z pinu 1 IO. Druhý ho osazený má. Takže první asi bude pevně propojený v PCB. Druhý je asi nastavený opačně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 655
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 7:36    Předmět: Citovat

Na tom novem od kamoše tam jsou jump.
Na tom mojím jen plošky na propajení ale funkčnost to ma stejnou.

kód:
Pokud je čidlo nastaveno na Auto-reset snímač zůstane na H, dokud se pohyb nezastaví.
Poté, co již není detekován pohyb výstup bude L.

Je-li nastavena na hodnotu Bez resetu (L) snímač se zastaví snímání poté, co vyvolalo, a zůstane vysoká po nastavenou časovou periodu.

Pokud se tyto piny nenastaví vubec, funguje to jako by to bylo nastavene na bez resetu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 9:34    Předmět: Citovat

Mám tu verzi bez jumperu, dvě plošky jsou propojeny dráhou a pokud bych chtěl funkci otočit, musí se spoj přeškrábnout a propájet druhé dvě plošky. Čidla fungují bez prodlevy.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3489

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 10:22    Předmět: Citovat

Mám jisté zkušenosti s hardwarovou úpravou těchto čidel:
https://www.ebay.com/itm/Wireless-PIR-MP-Alert-A9-Anti-theft-Infrared-Sensor-Alarm-Motion-Detector-GSM/152783694714?hash=item23929e2b7a:g:I34AAOSwvD5aBWa9

Je to to samé. Z PIR čidla jde signál do IO BISS001/14, ale výstup z něho se objeví až po několikerém opakování výstupu z čidla PIR, rozhodně to nereaguje na první impulz ze zjištěného pohybu, ale pohyb, potažmo impulzy z PIR, musí trvat několik sekund. Asi kvůli náhodným poruchám.
Které součástky kolem BISS001,( nebo vnitřní zapojení) se o to postarají, nevím.
Ale řekl bych, že příliš zkracovat tuto dobu nebude vhodné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 11:31    Předmět: Citovat

Tady je datasheet: http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf Signál z PIR určitě několik sekund trvat nemusí, odezva je dost rychlá. Zkoušel jsem mít čidlo na stole, když po chodbě, která je cca 4 m daleko, někdo prošel, tedy jen minul otevřené dveře na straně chodby, čidlo reagovalo, určitě ještě v době, kdy byl procházející vidět ve dveřích.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 14:17    Předmět: Citovat

http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=208
tady něco o tom je ke čtení....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 655
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 7:51    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
Signál z PIR určitě několik sekund trvat nemusí, odezva je dost rychlá. Zkoušel jsem mít čidlo na stole, když po chodbě, která je cca 4 m daleko, někdo prošel, tedy jen minul otevřené dveře na straně chodby, čidlo reagovalo, určitě ještě v době, kdy byl procházející vidět ve dveřích.


Jsem položil to moje co jsem kupoval před těma 3 lety a to od kamoše, nastavil trimry stejně a to moje je úplně o něčem jiném.
Kdyby blblo jedno, ale všech 5.
Dnes zkusím koupit jedno to co jsem kupoval ja a uvidime.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 7:58    Předmět: Citovat

A už jsi prošel vizuálně desky a hodnoty součástek, v čem je rozdíl? V IO a samotném PIR elementu to podle mě nebude, pak je tam 13 rezistorů, 8 keramik, 4 elyty, dva trimry, stabilizátor a dioda. Takže porovnání je otázkou pár minut.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 655
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 7:52    Předmět: Citovat

Neprošel Very Happy .
Všechny moje čidla jsou namontovaně na stropě a zas to není tak moc dobrý kamarád, abych stal na žebříku a měříl ty pidi odpory a demontovat to už nepřipadá v úvahu.

U toho mého je napsané 5.Blockade of the time: 0.2 seconds
U toho jeho Blockade zeit:2,5 S (standard)

https://www.ebay.com/itm/HC-SR501-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Pyroelectric-Module-For-Arduino-Raspberry-Pi/282545376664?hash=item41c9044d98:g:qpcAAOSwaSZaJO7E

Delay time: 5-200S(adjustable) the range is (0.xx second to tens of second)
Block time: 2.5S(default)Can be made a range(0.xx to tens of seconds

citace:
5, with induction blocking time (the default setting: 2.5S block time): sensor module, after each sensor output (high change Into a low level),you can set up a blockade followed by time period, in this time period the sensor does not accept any sensor signal. This feature can have a "sensor output time" and "blocking time" the interval between the work produced can be applied to detect the interval Products; also inhibit this function during load switching for a variety of interference. (This time can be set at zero seconds - Tens of seconds).


Jsem to nějak nepochopil.
Jak nastavít Block time?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 8:41    Předmět: Citovat

Tak ať si fukční kus koupí ten ne až tak dobrý kamarád a porovná si součástky sám. Rozdíl tam někde bude a může tak upravit všechna čidla, co si koupil.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další) Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund