Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 10 2018, 20:46 Předmět:
K ventilátoru nejspíš dávají levnější triakový regulátor REB. Nižší hluk je při regulaci transformátorem, ovšem tyto regulátory jsou značně dražší (REV).
Ale v principu je to jenom autotrafo s odbočkami, dá se pořídit podstatně levněji než ty komerční.
Naposledy upravil Achab dne so únor 10 2018, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 10 2018, 22:23 Předmět:
Jak jsem psal, stačí příslušně dimenzovaný autotransformátor s přepínačem odboček. Je potřeba ověřit vhodné napětí pro nejnižší otáčky, zbytek napětí rozdělit na požadovaný počet odboček (regulačních stupňů) až po maximum.
Prodávané jednofázové regulátory REV mají navíc nadproudovou a tepelnou ochranu, některé verze dálkové ovládání nebo doplňkové funkce, které pro základní ruční regulaci nejsou potřeba.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 11 2018, 14:54 Předmět:
Pro pokus s jednoduchou regulací jde použít i běžný transformátor s jedním nebo více sekundáry. Na obrázku je příklad tří regulačních stupňů s trafem 230/2×24V. Stačí dimenzování na menší výkon, část se přenáší galvanicky.
Pro daný ventilátor 103W/0,7A a sekundáry 2×24V plus ztráty vychází kolem 40VA (2*24*0,7=33,6VA).
Při regulaci skluzem klesá točivý moment a rostou ztráty. Napětí pro minimální otáčky musí být zvoleno s rezervou tak, aby se motor nezastavil a neshořel. Rezerva musí být i pro mechanické odpory způsobené případným znečištěním apod. Značná část výkonu se i tak mění v teplo, hlavně při nižších otáčkách. Ale u ventilátoru to většinou lze připustit, protože se chladí vlastním chodem. Nejnižší otáčky by měly zajistit ještě dostačující chlazení. Závislost otáček na napětí není lineární, napětí pro jednotlivé stupně je vhodné zvolit zkusmo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 11 2018, 18:30 Předmět:
Ukázka s trafem 2×24V je jenom ilustrační pro pokus, odstupňování a hodnoty napětí nemusí být pro daný ventilátor vyhovující. Na dalším obrázku je autotrafo regulátoru TES, opět nemusí být optimální.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.