Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 20 2017, 13:15 Předmět: Zdroj DELL Z750P-00 (PowerEdge 2950) 750W 12V/62,4A
Po stahovani prestal fungovat jeden zdroj v serveri DELL PowerEdge 2950 - na zdroji nesvietila ani jedna LED, server hlasil chybu zdroja. Server je z roku 2007 a nebol odvtedy nikdy vypnuty.
Pricina jednoducha: nafuknute elyty 2200uF/10V (Nippon KZG) v 3,3Vsb zdroji a suchy SMD 22uF/35V v napajani riadiacej dosky. Po ich vymene to naprazdno bezi - treba uzemnit A1 (hned vedla je GND na B1, takze nasadit jumper), aby sa zaplo 3,3Vsb (meratelne na A4...D4) a potom uzemnit B6 na zapnutie hlavneho zdroja.
Asi to bezi na dost vysokej frekvencii, kedze na filtraciu hlavneho zdroja 12V/62,4A staci len 2x 1800uF.
Druhy zdroj v serveri asi bude v podobnom stave, tak ho pre istotu rozoberiem tiez.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 22 2017, 19:08 Předmět:
Tak druhy zdroj v serveri je N750P-S0, zjavne od ineho vyrobcu, zlozitejsia konstrukcia (dve dosky), ten bol OK.
V druhom serveri boli dva Z750P-00. Jeden mal ten maly elyt nahradeny z vyroby keramikou, ale dva 2200uF boli rovnako nafuknute. Druhy mal riadiacu dosku uplne inu, po elyte ani stopy. Dva 2200uF boli Rubycony a vporiadku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.