SN-1, zjištění sledu fází
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:33    Předmět: Citovat

jasně já to chápu,jde o to, ze jedná fáze (je předchozí před druhou a ta druhá před třetí).Ale aspoň vím,že co ukazuje ELMER není absolutně pravda.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:57    Předmět: Citovat

a že když doteď nikomu nevadilo,tak při zaplombování (při nahlášené výměně kabelu bude někoho ten sled zajímat)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:00    Předmět: Citovat

Není to žádná věda - správný sled na svorkách elektroměru L1 - L2 ověříš snadno zkoušečkou (A-B svítí), třetí fázi pak není třeba zjišťovat.

Je-li nutné sled změnit a na elektroměru jsou vodiče ve správném barevném značení, provede se záměna fází třeba na hl. jističi a zapojení elektroměru se ponechá původní.
Barvy přívodních fází od pojistkové skříně k jističi pak mohou být prohozeny třeba černá-hnědá, ale to se toleruje. Na hlavním přívodu kvůli tomu obvykle nikdo nic nepřepojuje a pokud není správný sled už ze sítě, tak se s tím stejně nedá moc dělat...
Při přepojení pak samozřejmě pořadí pojistek v HDS nemusí odpovídat stejnému pořadí vodičů u elektroměru. Pokud jsou vodiče černé nebo v kombinaci s hnědou, tak to aspoň není moc matoucí.


Naposledy upravil Achab dne út listopad 10 2020, 6:44, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:16    Předmět: Citovat

já to chápu Smile já to jen řešil z důvodu toho,zda opravdu jde věřit nápisu na elektroměru. zda si opravdu vše měří jak třeba vadaska.Vidím že neměří Smile zatím je vše odplombováno,čili nemám problém se změnou vodičů,aby tak nějak bylo zachováno i barevné značení i sled fází že ,hnědý vodič bude předbíhající L2 a L3 (černému a šedému)


Děkuji za rady Smile já se opravdu jen snažím,at je vše bez problémů Smile At už na straně distributora a majitelů Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:27    Předmět: Citovat

Pokud je tam hnědá-černá-šedá tak případně přehoď hnědou a černou, šedou nech automaticky jako třetí. Stejně to chce každý jinak, ČEZ v pořadí Č-H-Š, E-on zase H-Č-Š...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:32    Předmět: Citovat

Mám volný přístup k HDS (zatím (kde je staré klasické barevné značení 1 hnědý a dva černé)....Čili v HDS je to úplně jedno a jak říkáš...zachovám u toho ELMERU....Hnědý předbíhá černému a černý šedému...Pak zavolám revizního technika Smile


Děkuji moc Smile

EDIT : připojení od E-ONu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 16:06    Předmět: Citovat

Obvykle chce distributor sled vpravo (1-2 na vadasce svítí R) a nejčastějc je hnědej L2,ale viděl jsem hnědej i jako L1.U starýho kabelu L1=č,L2=r,L3=m a obvyklý spojení novej/starej kabel č-č r-h m-š.Asi chtěj ten sled proto,kdyby se ty digitály začaly houfně kazit,naházej zpátky ty induktivní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 17:20    Předmět: Citovat

Z hlediska sledu je libovolná fáze proti další pouze předbíhající nebo následující. Označení L1-L2-L3 značí jenom číselné pořadí fází v rozvaděči, na daném zařízení nebo přístroji.

Sled fází nemusí v konkrétním místě odpovídat jejich číselnému nebo barevnému označení. Předpokladem pro souhlas sledu fází a jejich pořadí podle čísla nebo barvy je aby to souhlasilo aspoň už na přívodu do HDS. V celé síti to často jednotné není.
Na dálkových trasách se dokonce sled fází po určité vzdálenosti mění vlivem kapacity vedení. Tam je podstatný reálný sled fází na koncovém zařízení a ne která fáze vyšla jako předbíhající od zdroje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 18:05    Předmět: Citovat

Dnes jsem tam byl.nebylo to dobře zapojeno.po přehození dvou drátů v HDS je to již v pořádku a na elektroměru již stále svítí L1,L2,L3. (již tyto hodnoty neblikají na přeskáčku)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.