zvláštní závada v elektroinstalaci
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:02    Předmět: zvláštní závada v elektroinstalaci Citovat

Dobrý večer,V našem domě se projevuje taková neobvyklá závada (aspoň já se sní nesetkal).ve dvou svítidlech v domě často odchází žárovky (ovšem tyto světla jsou několikrát za den vypínána a zapínána).Ovšem u toho jednoho,je vidět i občasné probliknutí žárovky.všechny spoje ve vypínačích a krabicích utaženy). Tyto obvody končí v bytovém rozvaděči. Dále pak mám z tohoto rozvaděče napojen přívod (před FI) do své dílny a svého rozvaděče,ve kterém jsou jističe a proudový chránič.Ale i v dílně,kde mám zářivku 2*36W vidím její občasné probliknutí.(nedělá to vždy).

při práci s horkovzdušnou stanicí si všimnu,že jakmile problikne ta zářivka (cca 0,5 sek interval) tak se na tu chvíli vypne i kompresor u té stanice).

Všechny jističe v v rozvaděči v dílně jsou nové (ale ty polské)...V bytovém rozvaděči jsou cca 8 let staré (od firmy OEZ).

byly utaženy spoje i v HDS (než nám ji zaplombovali),ale to nepomohlo.

Zářivka v dílně a ta zásuvka,kde mám napojenou tu horkovzdušnou stanici je na rozdílných fázích.

Možná to dělají ty polské jističe (aspoň ten jev v dílně),ale nevím jak to zkusit.napadlo mne jen,zatížit každý zvlášt třeba 10A a měřit napětí před jističem a za jističem.Jeslti naměřm rozdíl.To stejně v bytovém rozvaděči.

Nejhorší je,že to nedělá pořád.

V domě je natažen přívod TN-C ,tam je rozdělen na sít TN-S
do dílny mi odchází kabel v síti TN-C a tam je rozdělen na TN-S
S tím,že v bytovém rozvaděči má kabel pro dílnu (4B*6) svůj jistič 20A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31854
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:12    Předmět: Citovat

Hrozně podobnou situaci jsem zažil. Máte do baráku podzemní kabel, vzdušnej kabel na lanku, nebo vzdušný holý vedení 4 samostatnejma drátama?
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:14    Předmět: Citovat

Děkuji za reakci Smile kabel od sloupu k baráku je AYKYz 4B*16

to je taková fakt blbá závada,kde aspoň já nevím kde začít měřit..ještě když to udělá občas...možnost zaznamenávacího systému sítě nemám Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:30    Předmět: Citovat

Jak je stará instalace a jak jsi daleko od trafostanice?
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:38    Předmět: Citovat

instalace je stará 8 let . Od trafo stanice jsme vzdáleni cca 400 metrů.

jen doplním pro úplnost.Možná se mi to jen zdá ale to časté odcházení žárovek probíhá až od chvíle ,kdy se v domě na chodbě dávaly profily a sádrokarton (kabel od Elektroměrového rozvaděče vede tou cestou.kam se přibližně navrtávaly profily.To jen tak na doplnění celé situace.ALe zas nechápu spojitost s tímto...

Snad jedině,že by se podařilo zrovna navrtat vodič PEN (tím by se snížil jakoby jeho průřez.


Doplňují,že přizemnění vodiče PEN (PE) u nás není... jelikož se koupili ty zemnící tyče,ale náš dům pri výkopu nad 70cm je na skale,tak se to nechalo jak je ...(jen přizemnění vodiče PEN cestou,co udělal EON)


Naposledy upravil ARDO dne so prosinec 03 2016, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31854
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:39    Předmět: Citovat

Podle mě jsou povolený svorky na propojích na sloupu - a jak do toho fouká vítr, hrká to tam a občas se odpojí NULÁK - to by vysvětlovalo, proč v tu chvíli nezávisle na sobě pohasínají spotřebiče zapojený do všech fází. JE TO EXTRA NEBEZPEČNEJ STAV A JÁ BYCH DOPORUČIL OKAMŽITĚ RÁNO ZAVOLAT NA PORUCHY, ŽE MÁŠ PODEZŘENÍ NA VOLNÝ SVORKY U NICH NA SLOUPU NEBO U SEBE NA PŘÍPOJI DO BARÁKU. SPECIÁLNĚ BYCH ZDŮRAZNIL, ŽE TO JE V PŘÍVODU NULY - na to budou slyšet a přislintají bleskově jak Cyrus s Metúdem pod Špilas na fasovó zrzku ... Kromě toho je to na jejich zařízení = cokoliv je "před hodinama", je jejich a oni odpovídají za bezvadnej provoz.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:41    Předmět: Citovat

Ahaaaaaaaa.tak pokud to není problém,taje zavolám to není problém : Já budu jedině rád,když přijedou a utáhnout
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:52    Předmět: Citovat

Nech si změřit impedanci uzemnění a izolační odpor!
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:02    Předmět: Citovat

to není problém,to já si klidně nechám změřit,ale to by přece nemělo souvislost s tím co se u nás děje...Spíš mi dává souvislost to,co psal EKKAR,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cechpk



Založen: Jul 13, 2014
Příspěvky: 364
Bydliště: Petřvald U NJ

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:05    Předmět: Citovat

Zkušený RT s patřičnou měřící technikou záhadu jistě vyřeší
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19525
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:07    Předmět: Citovat

Ale to přece souvisí - zřejmě totiž nejedeš na nulák trvale, ale přes vakl někde na sloupu, trvale ti to drží jen uzemnění a to zase nemá dost malý odpor, aby nesymetrií vzniklé napětí na nuláku sežralo.
Ano, Ekkar má pravdu, ale stejně tak ji má i Kovář - měřením se to dá zjistit i dřív, než na ten sloup někdo poleze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:09    Předmět: Citovat

na to neříkám ani slovo.Ale to utažení svorek na venkovním vedení by ani tak neuškodilo.Jelikož pokud někde venku ,,hoří PEN" tak je to průser jako vrata..nechtěl bych ,aby doma shořeli spotřebiče.


ANo je to pravda,omlouvám se,impedance se měří přes jednotl.fáze a PEN....a tím se vše zjistí...Omlouvám se
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31854
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:11    Předmět: Citovat

Každopádně - JE TO "PŘED HODINAMA", TUDÍŽ ERGO KLADIVO JE TO CELÝ JEJICH STAROST - a je docela buřt putna, jestli to nejdřív začnou měřit a na sloup polezou až pak, nebo jestli rovnou vylezou na sloup a měřením to následně budou kontrolovat. Hlavně aby přijeli a začali na tom něco dělat.

Já bych věděl prd a kulový k tomu, kdyby se mi podobný neřádstvo nestalo před víc jak 20 lety na baráku na dědině - den před Silvestrem, v 8 večer, mrzlo až se mašerům psi lámali v zatáčce a tma byla jak v Obamově řiti ... A po dvou letech postupnýho zhoršování výpadků, poblikávání a spíkání rozběhovejch relátek ledničky, kdy už mi opraváři odmítali domů jezdit ty škvarky měnit se to konečně posralo a upadlo to. A na volání na poruchovou linku tenkrát ještě VČE mi odpověděl maník "...no já nevím, já jsem tady sám, klíče od trafačky mám, ale dovedete mě k ní? Já totiž nevím kde ji máte..."
Naštěstí jsem měl k mání jak informaci o umístění trafačky, tak i silnou baterku a nebál jsem se s technikem vylézt na tu umrzlou střechu sousedova baráku, kde stojí do dneška ta inkriminovaná konzole nahrazující sloup a dělat mu světlonoše a pomocnou ruku při opravě - jinak by to tam čekalo do pondělka do rána... Zmrzlí jsme byli jak sobolí hovínka, když jsme slezli, šli to zapnout a pak se rozmrazovali horkým kafem u krbu - grog si tenkrát nedal, řídil avii ...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:20    Předmět: Citovat

Já s tím plně souhlasím Smile Pak už jedině,že by se něco dělo v ELMER RZV,ale na ten je revize.(teda stará těch 8 let no) Ovšem ta odbočka od venkovního vedení k nám je stará cca 30let.A nevěřím ,že by někdo z EONu šel a provizorně to utáhl.


Zeptám se,kolik se platí,když EON přijede v domění že hoří PEN nebo něco na odbočce na sloupě k nám a oni zjistí že to není u nich?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31854
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:27    Předmět: Citovat

Podívej - ZA elměrem to máš prohlídnutý? Máš. Našels tam závadu? Nenašel. Tak dáš podnět k hledání závady PŘED elměrem ... ono to totiž vůbec nemusí hrkat na "tvým" sloupu, ale klidně půl kiláku od tebe. A je na nich, jak se s tím poperou - jestli ti dají na přípojnici logger nebo jak to vyřeší. Ale prostě co není za elměrem, NENÍ TVŮJ PROBLÉM K ŘEŠENÍ - JE TO JEJICH A TY MŮŽEŠ JEN TRVAT NA TOM, ABY TO ONI VYŘEŠILI.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.