Ampérmetr DG3-4D

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:22    Předmět: Ampérmetr DG3-4D Citovat

Mám tu dva hezké rozvaděčové digitální ampérmetry typu DG3-4D.

Podle všeho jsou určené pro měření s měřícím trafem, ale nikde na webu se mi nedaří najít to, jaké trafo je k nim určené.

Na štítku je toto:

DG3-4D

INPUT/DISPLAY CI.1
0...5A 47...63Hz
0..15-1000

SUPPLY
12 13 115V
47...63Hz
12 20 230V

Z toho je jasné, že se měřidlo dá napájet snad všemi možnými systémy co jsou na světě. V tom problém není.

Jen prostě nemohu přijít na vhodný poměr měřícího trafa. Uvnitř měřidla jsou DIP přepínače, kterými se dá vypnout desetinná tečka a pak ještě nastavit rozsah, ale ani jimi se nedá nastavit nějaké rozumné zobrazení.

Chci tedy poprosit někoho, kdo tato měřidla zná a bude ochoten se podělit o jejich nastavení, aby se podělil Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:28    Předmět: Citovat

PS: Při převodu proudového trafa 1:1 je takovýto výsledek:

Měřidlo ukazuje: 48,0 A
Kontrolní ampérmetr ukazuje: 0,790 A

Vychází mi převod 60,7 což se mi tedy moc nezdá. I když odečtu tu desetinnou část jako chybu měřidel, převod trafa 1:60 je divný.

Ale možná jen přehlížím nějakou maličkost, kdo ví.

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6604
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:47    Předmět: Citovat

Jestli je to toto: http://taljemat.se/document/td1402gb.pdf tak tam nic o trafu nepíšou, naopak píšou direct connection.
I tady: http://image.schrack.com/katalogseiten/k_mericipristroje08-10_cs.pdf to vypadá na přímé připojení, je za tím DG3-4D ještě nějaké pokračování?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:00    Předmět: Citovat

Tak kupodivu je na štítku druhého přístroje trochu jiný obsah, ale jinak vypadají stejně a i uvnitř jsou stejné. Tedy na první pohled.

Ten barevný katalog se mi také podařilo najít, ten černobílý ne, ale i tak v tom není moc jasno.

Při přímém měření ukazují přístroje nesmysly, i ten štítek mi napovídá, že je určen pro měření s trafem. Na štítku voltmetru jsou údaje jasné. Vstupní napětí 100 až 600 V a zobrazovaná hodnota je 100 až 600 V. U toho ampérmetru předpokládám stejnou logiku.



ampermetr_1.jpg
 Komentář:
Jeden ampérmetr.

Stáhnout
 Soubor:  ampermetr_1.jpg
 Velikost:  41.33 kB
 Staženo:  95 krát


ampermetr_2.jpg
 Komentář:
Druhý ampérmetr.

Stáhnout
 Soubor:  ampermetr_2.jpg
 Velikost:  45.11 kB
 Staženo:  98 krát


voltmetr.jpg
 Komentář:
Voltmetr.

Stáhnout
 Soubor:  voltmetr.jpg
 Velikost:  44.82 kB
 Staženo:  97 krát


_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6604
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 20:13    Předmět: Citovat

Tady: ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/OC/EN/Eaton-DS-248226-Z-MG_AD-999-20130328.pdf to na měřící trafo už vypadá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6604
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 20:15    Předmět: Citovat

Tady na straně 28 máš převody těch jejich měřících traf: http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/pdf/WB-TI.pdf Tebou zjištěný převod odpovídá jejich trafu 300/5, takže je to jasné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 4:45    Předmět: Citovat

Moc děkuji za pomoc. Je vidět, že opravdu Google každému hledá trochu jinak. Mne se toto najít nepodařilo.

Převod 300/5 A je sice poněkud podivný, ale vychází to, takže tomu tak asi opravdu bude. Škoda, že moje trafo umí jen do 100/5A čili si měřit nemůžu, ale zkusím někde získat trafo originální a pak to použít půjde.

Ještě by mně zajímalo, přesné určení těch DIP spínačů. V prvním Tvém souboru se píše o 12 volitelných proudových trafech, takže tabulka nastavení někde určitě bude. Jde o to ji najít Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5017
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:08    Předmět: Citovat

Neniu napsal(a):
....Škoda, že moje trafo umí jen do 100/5A čili si měřit nemůžu, ale zkusím někde získat trafo originální a pak to použít půjde....

Tvůj měřák přece umí zpracovat spoustu různých převodů měřicích traf proudu, od 15A/5A do 1000A/5A takže velmi pravděpodobně umí i 100A/5A. Jen se musí navolit správný převod (ještě vědět jak).

A převod 300/5 není vůbec divný, je to prostě jeden z několika používaných převodů. 5A je standardní sekundární proud. Staré ručkové měřáky do rozvaděčů byly dělané na proud 5A ale na stupnici byl rozsah třeba 300A. Převodní poměr trafa tam je přímo napsaný - viz obrázek.



Merak 300A na 5A...jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Merak 300A na 5A...jpg
 Velikost:  104.33 kB
 Staženo:  73 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 14:28    Předmět: Citovat

Omlouvám se za zpoždění v odpovědi, ale teprve včera mne pustili z nemocnice...

Jak se nastavují převody vím, uvnitř jsou přepínače, ale ani jedna z kombinací na převod 100/5 nesedí, ale ještě to zkusím, třeba se mi to jen nepovedlo udělat dobře a teďka je lepší konstelace hvězd.

Jak se to má s těmi převody a proč je trafo převádí na 5 Ampérů vím, ještě ze školy, stejně tak se používá 60 Voltů a podobně.

Díky za snahu Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund