Mám v jímce čerpadlo s 3f motorem spínané plovákem (přes stykač). Potřeboval bych nějakým "jednoduchým" způsobem monitorovat čas sepnutí a délku běhu čerpadla. Existuje na to něco?
Nevím, zda na to existuje nějaký přístroj, ale já podobnou věc řešil tak, že jsem vymontoval z levných nástěnných hodin strojek, na místo "malé ručky" jsem dal kolo z tvrdýho papíru a pomocí "torza relé" jsem k němu přitlačoval kousek tuhy z tužky. Pokud byla cívka relé pod proudem, přitiskla se tuha přes pružný kontaktní plech na kartón a psalo to čáru..
Pokud jsi chtěl dobu jedné hodiny, dal jsi papírový kolečko na místo "velké ručky".
Jinak o něco "profesionálnější" dostupnou metodu je použití PC a multimetru METEX umožňující připojení PC. V aplikaci se dal spustit "pomaluběžný osciloskop" s dobou záznamu až několik hodin.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 21 2014, 22:44 Předmět:
Když se trochu pohrabeš na webu, tak se dají najít aplikace, které v PC zapisují do souboru čas změny na portu.
Pak už jen vyhodnotit že do čerpadla jde napájení (nebo vyhodnotit, že čerpadlo odebírá proud) a přes malé relé nebo optočlen posílat informaci např. na COM port nějakého staršího noťasu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 21 2014, 23:01 Předmět:
Ked uz tam ma byt arduino, tak predsa mozes k nemu pripojit RTC a vsetko urobit v nom. Notebook a Excel sa moze vynechat. A zapnutie/vypnutie nezistovat periodicky, ale cez preprusenie.
A pokud neholduješ programování, tak tady je varianta:
http://automatizace.hw.cz/napetovy-a-proudovy-usb-datalogger-vhodny-pro-servisni-ucely
Vstup připojíš přes nějaký malý tráfko paralelně k cívce stykače, relé hladinostavu, nebo fázím motoru - podle toho, jaký trafo to bude. Podstatný je galvanicky oddělení. Trafíčko stačí na kontrolku (na 400V či na 230V)
Kdysi jsem potřeboval také sledovat dobu chodu, využívám na to počítač se sériovým portem. Na stykači pro spínání spotřebiče (čerpadla a podobně) využívám pracovní kontakt který spíná napětí do optočlenu v přípravku. Pro inspiraci v příloze zasílám program a schéma zapojení přípravku,v případě že počítač má OS WINDOWS tak program spouštím v příkazové řádce pouze je nutné aby WINDOWS byli naistalovány ve 32- bitové verzi. Při delších časových měřeních využívám starý notebook uvedený program ukládá data do souboru, pro další zpracování ukázka uložených dat je v souboru naměřeno.txt.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 23 2014, 22:39 Předmět:
To řešení s trafíčkem pro kontrolku je dostatečně bezpečné, přitom asi stačí, aby se při sepnutí čerpadla zaznamenal čas z RTC a stejně tak i čas vypnutí. Časy lze odlišit jedním bitem indikujícím, zda čas se týká přechodu do zapnutého nebo do vypnutého stavu. Myslím, že to je i softwarově jednodušší operace, než cyklicky zkoumat, jestli stav ještě trvá.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.