PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 11:08    Předmět: UPS APC ES550 Citovat

Nazdar majstri,
na UPS bol vadny obvod LNK520. Nabijacka ma naprazdno 13.68V, po pripojeni baterie je na nej cca 12V. Prud vtedy cykluje od hodnoty 0V do 150mA. Nedokaze bateriu nabit cez 13V. Bateria je nova, povodna vadna po zivotnosti.
Elektrolyty som kontroloval. Davno, ked som robil s UPS, viem, ze tieto sa dali kalibrovat, resp. kontrolovat cez PC
Dakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 11:19    Předmět: Citovat

Když se mění LNK je většinou v háji... pojistka, můstek, a kond na primární straně.
U této UPS se zadává jen datum výměny aku.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 15:50    Předmět: Citovat

Nemusíš zadávat vůbec nic, je to jenom informativní údaj pro uživatela.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33911
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 17:38    Předmět: Citovat

Neviem ako pri tomto type, ale na mnohych sa nastavenim datumu vymeny baterie vyresetuje naucena kapacita baterie, podla ktorej to urcuje zostavajuci cas. Takze to odporucam vzdy po vymene baterie urobit. Na nabijanie to ale vplyv nema.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 17:50    Předmět: Citovat

Mluvíme o Back-UPS ES, to žádnej čas nereportuje. Bejvávalo, že to reportovalo něco, teď už to neukazuje ani orientační příkon (bejval s přesností i horší jak +-10 %), to sme už řešili, APCčko to postupně mrví, aby lidi tlačili do vyšších řad. Sem myslel že máš v APCčkách trochu přehled Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33911
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 17:55    Předmět: Citovat

Nahodny vypis internetu (apcupsd):
kód:
APC      : 001,036,0935
DATE     : 2012-08-25 21:40:12 -0700
HOSTNAME : MyBox
VERSION  : 3.14.8 (16 January 2010) debian
UPSNAME  : MyBox
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS ES 550
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2012-08-25 16:55:05 -0700
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 117.0 Volts
LOADPCT  :  41.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  12.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 092.0 Volts
HITRANS  : 139.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.5 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : 2012-08-25 17:02:35 -0700
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 42 seconds
XOFFBATT : 2012-08-25 17:03:17 -0700
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
MANDATE  : 2009-09-25
SERIALNO : [deleted]
BATTDATE : 2009-09-25
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
FIRMWARE : 843.K2 .D USB FW:K2
APCMODEL : Back-UPS ES 550
END APC  : 2012-08-25 21:40:48 -0700
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund