Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st říjen 19 2011, 18:35 Předmět: Vodič PEN, kedy sa dava len jeden na viacere okruhy
Ako je to vlastne stym vodičom PEN v silnoprude niekde je v domochon na každy okruh aj vodič PEN inde som zase 3 okruhy a len jeden vodič PEN podla čoho sa vlastne elektrikar rozhoduje kolko tych PEN vodičou použije???
nechapu jak to myslis, ale pokud myslis trifazovy rozvbod, tak tam je jeden PEN _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st říjen 19 2011, 21:15 Předmět:
Myslim to tak že taham vodiče hej uš za ističami po hlavnej trase pri strope trebarz na 3 okruhy z troch faz L1,L2,L3 na svetla dam 1,5mm vodič na zasuvky dam 2,5mm a je nutne ku každej faze tahať osobytne pre každy okruh PEN zltoželeny vodič alebo stači ak je len 1 PEN zltozeleny použity na 3 okruhy??.V dome som videl čo tam uš bolo tahane PEN vodič na každy okruh osobytne ale videl som aj tahanie elektriny tak že bol použity len jeden PEN a viacere okruhy L1,L2L3
Začnime tým, že v dnešnej dobe sú informácie doslova zadarmo a chce to len trochu námahy a nájdeš knihy na webe veľmi dobre napísané aj o elektroinštalácii obytných budov. Bez znalosti základov nevieš položiť ani otázku aby jej niekto rozumel. A stiahni si aj nejakú knihu o pravopise. PEN vodič musí byť ťahaný asi takto
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt říjen 20 2011, 10:28 Předmět:
podla tohto obrazka si vyžaduje každy okruh osobytny PEN vodič ak som to pochopil spravne.Ten nulovy mostik je niekde v rozvadzači a od neho je ťahany na každI okruh vodič PEN
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 20 2011, 10:39 Předmět:
Bingo , ale jen zlomkové . Platí jen pro staré rozvody (pro případné opravy ) . Jinak už PEN nepotkáš , ale jen PE a N . Takže v podstatě všude 3 vodiče , anebo 2 , ale potom jen N+L .
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt říjen 20 2011, 11:11 Předmět:
Dakujem chlapi. Tak poviem kamaratovi, že je to zle urobena ta jeho elektrina. Ma tam použity jeden kabel po celej trase 4 žilovY, hrubka vodiča medeneho je tam 1,5mm na zasuvky, rozdelene to je na 3 okruhy, ističe su tam napchate na zasuvky 20/c ,dalej med z hlinikom je spojena tak, že jednoducho stočene droty k sebe a naraz mu tie zasuvky aj svetla povypadavali. Robil mu to taky obecny elektrikar za peniaze, tak mu poviem nech si zavola ineho alebo čo a bol tam použity len jeden PEN po hlavnej trase.Preto som položil aj tuto otazku, lebo ja mam doma PEN na každy okruh zvlašť a istenie to mam 16/b ističmi zasuvky.
tak to ma vazne blbe... pokud by to mel napajene z jedne faze, uhori mu nula. protoze je to na 3F, tak mu ta nula neschori pokud pouzije spravne jisteni 10A
a takovahle kombinace je pripustna snad jenn u svetelnych okruhu...
nebudeme preci v garazi pro kamion tahat na 6 svetelnych okruhu pro kazdy okruh solo kabel ze... da se zam 7x1.5mm ale pokud to jede z 3F pripojky... mame to takhle vbe skole... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tuhle prasarnu neudela zadny elektrikar... protoze by za to sel sedet natvrdo do basy... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá říjen 21 2011, 11:20 Předmět:
ak su použite 3 okruhy ako v tomto pripade a a 4 žilovy kabel a rozdelene je to na kuchynu,kupelnu a zvyšok domu aky prud asi preteka tym PEN vodičom? spotrebiče plYnovy sporak pečenie na elektrinu,mikrovlnka,bojler tie z velkym odberom ide o rozdelenie na 3F
ak su použite 3 okruhy ako v tomto pripade a a 4 žilovy kabel a rozdelene je to na kuchynu,kupelnu a zvyšok domu aky prud asi preteka tym PEN vodičom?
pokud zapnes mezi L1 a PEN treba pracku, tak PEN tece cca 10A. kdyz zapnes mezi L2 a PEN mycku, tece 10A od zasuvky mycky k zasuvce pracky. PEN do rozvadece tece pouze rozdilovy proud.
pokud zapnes ale jeste neco jineho, treba rychlovarnou konvici , tak je PEN pretizen o 5A. (1.5mm CU) kdyz mas jisteni 3C20A tak ti blafne PEN az tam zapnes par svetel, dve pracky a mycku s konvici...
pokud to nechce teda sekat, tak ad tam da 3 jednofazove jistice 10A a bude to v pohode... ale pokud mu bude padat, ma smulu... muze zkusit charakteristiku C, aby mu to topeni te pracky nevyhazovalo... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.